求:松江飞繁电子烟感探测器,一安装上,就报火警(线路正常),分析可能编程设置问题,不知怎么设置,这个点号以前用的是感温探头,现在我调上的是烟感探头,谢谢!型号是3208
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-2-28 09:48:28 | 只看该作者
华为代理商
把类型改了。
3#
发表于 2012-3-8 16:34:57 | 只看该作者
华为代理商
本帖最后由 陈延龙 于 2012-6-23 09:22 编辑

3208主机有区别于其他主机。。现场设备一定要与主机的类型一致。否则主机会报火警
4#
发表于 2012-6-21 19:26:51 | 只看该作者
华为代理商
换一个探测器试试
5#
发表于 2012-6-21 21:52:21 | 只看该作者
华为代理商
wyf119 发表于 2012-6-21 19:26
换一个探测器试试

类型设置温感,装烟感肯定报火警,换烟感是没用的。
6#
发表于 2012-6-27 01:24:16 | 只看该作者
进入菜单第一大项,第二项把属性改一下就可以了。
7#
发表于 2012-6-30 07:26:12 | 只看该作者
现场设备一定要与主机的类型一致,否则主机会报火警。改类型吧。
8#
发表于 2012-6-30 10:32:58 | 只看该作者
改设备属性啊,
9#
发表于 2012-7-26 07:29:54 | 只看该作者
类型问题,看使用说明书,进入 主机"属性配置",相应的回路,把这个点类型改成"温感"代码是"1"