一、选配冷风机,每立方米按W0=75W/m³计算fficeffice" />

1   V(冷库容积)30 m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2

2   30 m³V100 m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1 

3   V100 m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0 

4   若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1

最终冷风机选配按W=A*B* W0(W为冷风机热负荷)

二、选配机组,每立方米按Q0=65W/m³计算

1   V(冷库容积)30 m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2

2   30 m³V100 m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1 

3    V100 m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0 

4   若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1

最终机组选配按Q=A*B* Q0(Q为机组制冷能力)

三、  机组及冷风机匹配按-10ºC蒸发温度计算。

冷冻库匹配

一、选配冷风机,每立方米按W0=70W/m³计算

1   V(冷库容积)30 m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2

2   30 m³V100 m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1 

3    V100 m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0 

4           若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1

最终冷风机选配按W=A*B* W0(W为冷风机热负荷)

二、选配机组,每立方米按Q0=60W/m³计算

1   V(冷库容积)30 m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2

2   30 m³V100 m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1 

3   V100 m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0 

4   若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1

最终机组选配按Q=A*B* Q0(Q为机组制冷能力)

三、 当冷库与低温柜共用机组时,机组及冷风机匹配按-35ºC蒸发温度计算。

当冷库与低温柜分开时,机组及冷风机匹配按-30ºC蒸发温度计算

加工间负荷匹配

一、选配冷风机,每立方米按W0=110W/m³计算

1   V(加工间容积)50 m³,则乘系数A=1.1

2   V50 m³,则乘系数A=1.0 

最终冷风机选配按W=A* W0(W为冷风机热负荷)

二、选配机组,每立方米按Q0=55W/m³计算

1  V(加工间容积)50 m³,则乘系数A=1.1

2   V50 m³,则乘系数A=1.0 

最终机组选配按Q=A* Q0(Q为机组制冷能力)

三、 当加工间与中温柜共用机组时,机组及冷风机匹配按-10ºC蒸发温度计算。

当加工间与中温柜分开时,机组及冷风机匹配按0ºC蒸发温度计算

 

以上计算为参考值,精确计算按冷库负荷计算表