[求助] 请教一个蓄电池供电计算的问题.

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-2-13 10:11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
在一个较远的地方,因供电经常中断,所以考虑蓄电池供电给云台。已知云台功率:白天15W左右,夜间50W左右。蓄电池电压:12V 容量:100AH,能保证正常使用多少天呢?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-2-14 09:09:48 | 只看该作者
华为代理商

回帖奖励 +1

估算:白天耗电15x12小时=180W ,夜间耗电50x12小时=600W  合计约:800W 电池装机功率约为:12×100=1200 VA
计算:1200÷800≈1.5 天时间。实际供电时间可能会略短,电池用久后供电时间会缩短。
3#
发表于 2012-2-16 14:04:43 | 只看该作者
华为代理商

回帖奖励 +1

UPS 应该还要乘个功率因素1200va*0.85/800w=1.275,顶个24小时 没问题 哈
4#
发表于 2012-2-24 16:51:00 | 只看该作者
华为代理商
楼下的正解。
5#
发表于 2012-2-29 23:40:24 | 只看该作者
华为代理商
弱电初学者 发表于 2012-2-14 09:09
估算:白天耗电15x12小时=180W ,夜间耗电50x12小时=600W  合计约:800W 电池装机功率约为:12×100=1200 V ...

理论值,没错!1.5天。
6#
发表于 2012-3-8 14:55:17 | 只看该作者
好算法,有理有据。
7#
发表于 2012-5-31 15:26:50 | 只看该作者
UPS还有冗余部分吧?一般不会满负荷供电,供电负荷在70%~80%(20%~30的余量),总容量乘功率因数后,再乘负荷系数,你再看看还能坚持多久
8#
发表于 2012-6-13 15:49:59 | 只看该作者
实际上可能一天都不到,20个小时,要做损耗处理
9#
发表于 2014-6-24 15:53:28 | 只看该作者
回复

使用道具 举报

10#
发表于 2017-4-12 18:57:39 | 只看该作者
就一路监控吗?如果一路的话,能够供20小时左右