光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1607|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

ups选配电池时的计算方法

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-5-29 08:17:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商

fficeffice" /> 

UPS后备电池的计算方式举例1

 n        考虑因素

 a)      DC电压:384V  

     b)    额定输出功率:60KVA  

 c)      功率因素:0.8

 d)      效率:92%

 e)      备用时间:30分钟

 f)      设定电池终压:1.75V 

n        计算步骤:电池以阳光电池A400(12V)系列举例

1.      电池个数=DC电压/电池电压=384/12=32     

2.      检查当32个电池串联时电池电压是否在直流电压范围内(320-480V)

3.      1.75V(电池放电终压)*6(每电池的2V单元数)*32=336V>320V

4.      2.35V(电池均冲电压)*6 (每电池的2V单元数) *32=451V<480V

5.      电池组输出功率=额定输出功率*功率因素/效率=60*0.8/0.92=52.17KW

6.      单个电池要求的功率=52.17KW/32=1.669KW

7.      选取电池

根据电池功率/时间对照表,查找能满足电池终压=1.75V,在放电30分钟时,输出功率大于1.669kw的电池型号;

查得阳光A412/180在放电30分钟时输出功率是1.876kw>1.669kw

8.         由此得出采用32A412/180180安时)可满足UPS系统设计要求。

  

UPS后备电池的计算方式举例2

   考虑因素

g)      DC电压:384V  

h)      额定输出功率:120KVA  

i)      功率因素:0.8

j)      效率:92%

k)      备用时间:60分钟

l)      设定电池终压:1.75V  

n        计算步骤:电池以阳光电池A600(2V电池)系列举例

9.      电池个数=DC电压/电池电压=384/2=192     

10.  检查当32个电池串联时电池电压是否在直流电压范围内(320-480V)

11.  1.75V(电池放电终压)*192(电池个数)=336V>320V

12.  2.35V(电池均冲电压)*192(电池个数)=451V<480V

13.  电池组输出功率=额定输出功率*功率因素/效率=120*0.8/0.92=104.35KW

14.  单个电池要求的功率=104.35KW/192=0.543KW

15.  选取电池

根据电池功率/时间对照表,查找能满足电池终压=1.75V,在放电120分钟时,输出功率大于0.543kw的电池型号;

查得阳光A600 6OpzV600在放电60分钟时输出功率是0.547kw>0.543kw

16.      由此得出采用192A600/6OpzV600600安时)可满足UPS系统设计要求。