fficeffice" /> UPS后备电池的计算方式举例1 n 考虑因素: a) DC电压:384V b) 额定输出功率:60KVA c) 功率因素:0.8 d) 效率:92% e) 备用时间:30分钟 f) 设定电池终压:1.75V n 计算步骤:电池以阳光电池A400(12V)系列举例 1. 电池个数=DC电压/电池电压=384/12=32 2. 检查当32个电池串联时电池电压是否在直流电压范围内(320-480V) 3. 1.75V(电池放电终压)*6(每电池的2V单元数)*32=336V>320V 4. 2.35V(电池均冲电压)*6 (每电池的2V单元数) *32=451V<480V 5. 电池组输出功率=额定输出功率*功率因素/效率=60*0.8/0.92=52.17KW 6. 单个电池要求的功率=52.17KW/32=1.669KW 7. 选取电池 根据电池功率/时间对照表,查找能满足电池终压=1.75V,在放电30分钟时,输出功率大于1.669kw的电池型号; 查得阳光A412/180在放电30分钟时输出功率是1.876kw>1.669kw 8. 由此得出采用32个A412/180(180安时)可满足UPS系统设计要求。 UPS后备电池的计算方式举例2 考虑因素: g) DC电压:384V h) 额定输出功率:120KVA i) 功率因素:0.8 j) 效率:92% k) 备用时间:60分钟 l) 设定电池终压:1.75V n 计算步骤:电池以阳光电池A600(2V电池)系列举例 9. 电池个数=DC电压/电池电压=384/2=192 10. 检查当32个电池串联时电池电压是否在直流电压范围内(320-480V) 11. 1.75V(电池放电终压)*192(电池个数)=336V>320V 12. 2.35V(电池均冲电压)*192(电池个数)=451V<480V 13. 电池组输出功率=额定输出功率*功率因素/效率=120*0.8/0.92=104.35KW 14. 单个电池要求的功率=104.35KW/192=0.543KW 15. 选取电池 根据电池功率/时间对照表,查找能满足电池终压=1.75V,在放电120分钟时,输出功率大于0.543kw的电池型号; 查得阳光A600 6OpzV600在放电60分钟时输出功率是0.547kw>0.543kw 16. 由此得出采用192个A600/6OpzV600(600安时)可满足UPS系统设计要求。 |