fficeffice" /> 1. 为什么我的UPS无法开机? 答,1请先确认UPS Input电源是否正常,或检视UPS电源端子接线是否松脱 2 背面板之无熔丝开关(Breaker)有无跳脱,并请检查本身负载是否短路或故障。 3若已重复上述动作数次仍无法开机,则UPS可能故障,请即通知代理商或生产厂家。 2.为什么UPS LCD显示"Overload Shutdown"灯亮,蜂鸣器长鸣? 1请检查负载是否故障或者过大,是,请将其设备拔除或是减轻部份设备负载与重新开机,若UPS仍持 2显示"Overload Shutdown",请即通知代理商或生产厂家。 3.为什么我的UPS开机后,UPS显示On Battery LED灯号? 1请先用其它电器设备测试AC电源有无电源供应或电源插座是否过松导致接触不良。 2若以上此情况经确认后仍无法改善,请即通知代理商或生产厂家。 4.为什么停电时, UPS放电时间不足? 1可能是电池电压未完全充饱,请再充电8小时或更久 2.UPS在正常状态下,以80~95%的负载最为合理,若负载超过100%以上,则电池放电时间会因此而缩短,请减轻一些负载。 3;电池若时常充放电或操作于高温环境下,会造成电池寿命减短。因此建议您UPS电池使用两年以上,即4使更换电池灯号未显示,也请更换新电池,并将UPS远离高温的环境,避免电池寿命再次减短以维持 UPS 正常运作。 5可能因电池老旧,请和代理商购买新电池,以维持UPS的正常运作 6以上之任一项皆已改善后,情况仍无法改善,请即通知代理商或生产厂家。 5. 为什么UPS LCD显示Battery Failure? 1请确认电瓶保险丝是否已溶断。 2 10KVA的机型请确认UPS与电瓶连结线是否正常或松脱 3若上述测试结果皆正常,其结果无法改善,请即通知代理商或生产厂家。 6. 当我的UPS显示过温保护时,该怎么办? 1请将UPS远离温度过高的环境,并移至阴凉及通风良好的地方。 2请检查通风孔有无阻塞,风扇有无运转,若无运转,请即通知代理商或生产厂家。 7. 为什么计算机无法与UPS联机? 1请将软件再设定一次 2请将UPS的RS232连接线与计算机的COM1/COM2再连接一次,并确认设定值 3若上述测试结果皆正常,其结果无法改善,请即通知代理商或生产厂家。 8. 为什么在UPS开机完成后,发现UPS是藉由旁路输出电源? 1发生此现象,请即刻将机器关机,并通知代理商或生产厂家。 2当您对于我们产品任何有疑问或是有无法解决的问题时,联系生产厂家并主动告知机型。 |