UPS简易故障排除

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-5-29 08:16:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商

fficeffice" /> 

1.        为什么我的UPS无法开机?

,1请先确认UPS Input电源是否正常,或检视UPS电源端子接线是否松脱

2 背面板之无熔丝开关(Breaker)有无跳脱,并请检查本身负载是否短路或故障。

3若已重复上述动作数次仍无法开机,则UPS可能故障,请即通知代理商或生产厂家。

2.为什么UPS LCD显示"Overload Shutdown"灯亮,蜂鸣器长鸣?

1请检查负载是否故障或者过大,是,请将其设备拔除或是减轻部份设备负载与重新开机,若UPS仍持

2显示"Overload Shutdown",请即通知代理商或生产厂家。

3.为什么我的UPS开机后,UPS显示On Battery LED灯号?

1请先用其它电器设备测试AC电源有无电源供应或电源插座是否过松导致接触不良。

2若以上此情况经确认后仍无法改善,请即通知代理商或生产厂家。

4.为什么停电时, UPS放电时间不足?

1可能是电池电压未完全充饱,请再充电8小时或更久

2.UPS在正常状态下,以80~95%的负载最为合理,若负载超过100%以上,则电池放电时间会因此而缩短,请减轻一些负载。

3;电池若时常充放电或操作于高温环境下,会造成电池寿命减短。因此建议您UPS电池使用两年以上,即4使更换电池灯号未显示,也请更换新电池,并将UPS远离高温的环境,避免电池寿命再次减短以维持 UPS   正常运作。

5可能因电池老旧,请和代理商购买新电池,以维持UPS的正常运作

6以上之任一项皆已改善后,情况仍无法改善,请即通知代理商或生产厂家。

5. 为什么UPS LCD显示Battery Failure

1请确认电瓶保险丝是否已溶断。

2 10KVA的机型请确认UPS与电瓶连结线是否正常或松脱

3若上述测试结果皆正常,其结果无法改善,请即通知代理商或生产厂家。

6. 当我的UPS显示过温保护时,该怎么办?

1请将UPS远离温度过高的环境,并移至阴凉及通风良好的地方。

2请检查通风孔有无阻塞,风扇有无运转,若无运转,请即通知代理商或生产厂家。

7. 为什么计算机无法与UPS联机?

1请将软件再设定一次

2请将UPSRS232连接线与计算机的COM1/COM2再连接一次,并确认设定值

3若上述测试结果皆正常,其结果无法改善,请即通知代理商或生产厂家。

8. 为什么在UPS开机完成后,发现UPS是藉由旁路输出电源?

1发生此现象,请即刻将机器关机,并通知代理商或生产厂家。

2当您对于我们产品任何有疑问或是有无法解决的问题时,联系生产厂家并主动告知机型。

 