民用建筑照明负荷需用系数表

 

建筑名称

需要系数

备注

单身宿舍楼

0.6-0.7

一开间内1-2盏灯、2-3个插座

一般办公楼

0.7-0.8

一开间内2盏灯、2-3个插座

高级办公楼

0.6-0.7

 

科研楼

0.8-0.9

一开间内2盏灯、2-3个插座

发展与交流中心

0.6-0.7

 

教学楼

0.8-0.9

三开间内6-11盏灯、1-2个插座

图书馆

0.6-0.7

 

托儿所、幼儿园

0.8-0.9

 

小型商业、服务业用房

0.85-0.9

 

综合商业、服务楼

0.75-0.85

 

食堂、餐厅

0.8-0.9

 

高级餐厅

0.7-0.8

 

一般旅馆、招待所

0.7-0.8

1开间内1盏灯2-3个插座、集中卫生间

高级旅馆、招待所

0.6-0.7

自带卫生间

旅游宾馆

0.35-0.45

单间内4-5盏灯、4-6个插座

电影院、文化馆

0.7-0.8

 

剧场

0.6-0.7

 

礼堂

0.5-0.7

 

体育练习馆

0.7-0.8

 

体育馆

0.65-0.75

 

展览厅

0.5-0.7

 

门诊楼

0.6-0.7

 

一般病房楼

0.65-0.75

 

高级病房楼

0.5-0.6

 

锅炉房

0.9-1

 