光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 5094|回复: 12
打印 上一主题 下一主题

请问控制排烟机送风机的一定要做直启吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-1-8 12:46:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
请问控制排烟机送风机的一定要做直启吗?  是强制规定吗? 有没有具体的条文。谢谢!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-1-8 12:54:17 | 只看该作者
华为代理商
5.3.2 消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备当采用总线编码模块控制时,还应在消防控制室设置手动直接控制装置。
3#
 楼主| 发表于 2012-1-8 17:08:27 | 只看该作者
华为代理商
感谢2楼专家的回答。 但是这个条款用的是“应”,而不是“必须”。 安装附录E 的说明,表示很严格,非这样做不可的用词。正面词采用“必须”。  请问这个条款可以定性为强制条款吗?
4#
发表于 2012-1-8 22:02:05 | 只看该作者
华为代理商
实际使用中,应该根据设计和消防验收要求来做
5#
发表于 2012-1-8 23:10:55 | 只看该作者
华为代理商
从疏散和灭火的角度出发,应设直线控制,即在火灾报警控制器或模块出现问题时,可以在控制室远程直线启动泵组和防排烟风机,起到双重保险的作用。在规范中只有“宜”的描述可以根据情况进行取舍。虽然规范较欧美更严格,但群死群伤的火灾案例还是不断出现,另一个重点是管理、维护、演练、培训、意识等不到位造成的。
6#
发表于 2012-1-9 05:28:16 | 只看该作者
有规定:《火灾自动报警系统设计规范

6.3.1 消防控制室的控制设备应有下列控制及显示功能:

6.3.1.2 消防水泵、防烟和排烟风机的启、停、除自动控制外,还应能手动直接控制。

7#
 楼主| 发表于 2012-1-9 12:57:28 | 只看该作者
看到6.3.1.2的条款,跟5.3.2的条款一样,用词同样是“”,而非“必须”。  不是强制条款,现在的方案里没做直启,看看吧,只要监审过去了,就OK了。
8#
发表于 2012-1-9 16:42:21 | 只看该作者
这个必须的,送风机不一定
9#
 楼主| 发表于 2012-1-9 22:24:39 | 只看该作者
请问8楼说,哪个是必须的?
10#
发表于 2012-1-18 10:04:17 | 只看该作者
应该必须吧,我见到的都是这样弄的