低压无功补偿装置频繁投切

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-1-3 08:49:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商


我们公司投运了一台10KV  2000KVA的变压器,负荷不是很大,高压电流大约40A以内,(额定115A)

最近一段时间,夜间经常出现低压无功补偿装置频繁投切,有时连续几个小时。

这是什么原因?

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
 楼主| 发表于 2012-1-4 11:37:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
谢谢老师的解答。

本文发自WAP站K-Touch_T566_CMCC_TD/TBT910514_7470_V0801/10.25.2009 Browser/NF3.5 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
3#
发表于 2012-1-4 10:19:13 | 只看该作者
华为代理商
您需要根据自己单位用电情况来综合分析原因,也不排除补偿装置本身有检测或投入切换问题或设计缺陷(主要是投入判断和处理上设计不完善)。

投入判据

无功投切依据电压、电流、无功功率、功率因数等综合因素,自动投入的的必要条件如下:

1)欠压门限<U<过压门限

2)实测功率因数<投入门限

3)投入下一级电容后预算功率因数<切除门限

切除判据

    当满足如下任一条件时,电容切除

1)U≤欠压门限或U≥过压门限

2)实测的无功功率 ≤0

3)实测功率因数≥切除门限

4)I<欠流门限

5)谐波总畸变超限
4#
发表于 2012-1-8 15:08:29 | 只看该作者
华为代理商
老师解答的很全面学习了