1、热继电器的选择
首先热继电器的脱扣值热不动作电流为1.05 In,动作电流为ffice:smarttags" />1.2In,是根据电机的过载特性设计的,所以选热继时 ,热继的电流调节范围 可以满足电动机的额定电流就可以了。
第二要根据电动机是轻载启动还是重载启动来选热继的脱扣特级,一般分10A 10 20 30几个等级,分别对应7.2In下热继的脱扣时间(环境温度20度的条件下)。比如水泵类负载,为轻载启动用10A级。风机类负载为重载启动,用20等级的。
2
、塑料外壳式断路器——断路器一般选用原则
塑料外壳式断路器——断路器一般选用原则
 (1)断路器的额定工作电压线路额定电压。
 (2)断路器的额定电流线路负载电流。
 (3)断路器的额定短路通断能力线路中可能出现的最大短路电流(按有效值计算)
 (4)线路末端单相对地短路电流≥1.25倍断路器瞬时脱扣器整定电流。
 (5)断路器的欠电压脱扣器额定电压=线路额定电压。
 (6)断路器分励脱扣器额定电压=控制电源电压。
 (7)电动传动机的额定工作电压=控制电源电压。
 (8)校核断路器允许的接线方向。有些型号断路器只允许上进线,有些型号允许上进线或下进线。
1
、配电用断路器的选用原则
 (1)断路器长延动作电流整定值导线容许载流量。对于采用电线电缆的情况,可取电线电缆容许载流量的80%。
 (23倍长延时动作电流整定值的可返回时间线路中最大起动电流的电动机的起动时间。
 (3)瞬时电流整定值≥1.1XIjx+k1kIedm
   Ijx————线路计算负载电流;
   k1————电动机起动电流的冲击系数,一般取k1=1.7-2
   k————电动机起动电流倍数;
   Icdm————最大一台电动机的额定电流
2
、电动机保护断路器的选用原则
 (1)长延时电流整定值=电动机额定电流
 (2)瞬时整定电流:
  对于保护笼型电动机的断路器,瞬时整定电流=(8-15)倍电动机额定电流;
  对于保护绕线转子电动机的断路器,瞬时整定电流=(3-6)倍电动机额定电流。
 (36倍长延时电流整定值的可返回时间电动机实际起动时间,按起动时负载的轻重,可选用的可返回时间为1S3S5S8S12S15S中某一档。
3
、断路器与熔断器的配合原则
 (1)如果在安装点的预期短路电流小于断路器的额定分断能力,可采用熔断器作后备保护,因熔断器的额定短路分析能力较强。如图1所示,后备熔断器的特性1与断路器的特性2相交。线路短路时,熔断器的分断时间比断路器短,可确保断路器的安全。特性上的交接点,可选择在断路器的额定短路的分断能力的80%处。
 (2)熔断器应装在断路器的电源侧,以保证使用安全。
三、低压断路器的极数情况。一般有234极,而4极的形式有ABCD四种形式:
1
A:四极不带过电流脱扣器,且不与其它3极一起通断;
2
B:四极不带过电流脱扣器,且与其它3极一起通断;
3
C:四极带过电流脱扣器,且不与其它3极一起通断;
4
D:四极带过电流脱扣器,且与其它3极一起通断;