发表于 2007-5-24 08:28:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
各位:
   请问加油加气站用什么技术可以达到零距离防火要求?或者减少防火间距的要求呢?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2007-7-24 14:23:34 | 只看该作者
华为代理商

1. 加油站的汽油罐和柴油罐应埋地设置,严禁设在室内或地下室内。

2.油罐的顶部覆土厚度不应小于ffice:smarttags" />0.5m。油罐的周围,应回填干净的沙子或细土,其厚度不应小于0.3m。

3.油罐的进油管,应向下伸到罐内距罐底0.2m处。

4.密闭卸油管道的各操作接口处,应设快速接头及闷盖。宜在站内油气回收管道接口前设手动阀门。

5.加油站的固定工艺管道宜采用无缝钢管,埋地钢管的连接应采用焊接,在对钢管有严重腐蚀的土壤地段直埋管道时,可选用耐油、耐土壤腐蚀、导静电的复合管材。

6.2台加油机设置不少于14kg手提式干粉灭火器和1只泡沫灭火器;加油机不足2台按2台计算。

7.地下储罐须设35kg推车式干粉灭火器1个。当两种介质储罐之间的距离超过15时,须分别设置。

8.一、二级加油站须配置灭火毯5块,沙子2m3;三级加油站须配置灭火毯3块,沙子2m3。

详细参见GB50156-2002 汽车加油加气站设计与施工规范。