求助可视门铃(带刷卡)如何在主机端控制门禁锁

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-12-3 20:59:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
今天拿了一套可视门铃去安装,以前客户装的也是可视门铃,主机端看到图像按开锁键盘,电磁锁会打开,但我换了以后,在主机端怎么都打不开,不过门口那个开门按钮能打开。我电磁锁是可视门铃主机端两根14V供电,然后门边那个开门按钮是并在电磁锁那两根电源线上。然后主机上面的VIDEO,AUDIO,VDD,GND那四条线都和前端摄像头端对接的,可门在那个看图像那边就怎么都打不开,求大哥们赐教
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2011-12-4 23:20:28 | 只看该作者
华为代理商
多看看安装说明书
3#
发表于 2011-12-9 14:25:34 | 只看该作者
华为代理商
主机、电源、锁貌似都要对接的吧,还有出门按钮的信号,你都接好了么
4#
发表于 2012-6-12 16:11:53 | 只看该作者
华为代理商
是一对一的可视门铃吗 你看是主机接锁还是分机接锁
5#
发表于 2012-6-12 17:56:04 | 只看该作者
华为代理商
说的太笼统了,虽然我经验很丰富,但是也根本没办法仔细分析,建议你多看看说明书
不过从你稍微写的一些来看有几个错误,所以应该是你接线错误的原因
1:电磁锁是可视门铃主机端两根14V供电,这个应该仔细看看,正常应该有专用电磁锁接线位置,有的是要跳线后才可以适合电磁锁或者开锁信号连接到电源后返回开锁的.
2:门边那个开门按钮是并在电磁锁那两根电源线上.这个绝对错误,你这样开门就上让电源先短路一下,短路了自然电磁锁没电,自然就开了,应该有专门的出门按扭的接线端的
3:主机上面的VIDEO,AUDIO,VDD,GND.上面写的分别是视频\音频\电源\接地.这里表示是接视频线线芯\音频线正级\电源线正极\视频线屏蔽网音频负级电源负极.