一条485总线,长度越200米,7个设备节点、一个远传节点,现在一段时间就读不通,重新上下电就好了,加了终端电阻120

485有AB线和电源线

急啊,大家帮帮忙分析下!谢谢了!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2011-11-30 12:01:19 | 只看该作者
华为代理商
这种问题出现有两种可能1、线路受潮,造成阻值变大;2、在这7个节点上有个别设备不正常,造成信号衰减。解决办法:买一个485信号增强器(信号放大器),最好是选用工业级的,就可以暂时解决这个问题。
3#
 楼主| 发表于 2011-11-30 13:31:35 | 只看该作者
华为代理商
谢谢

我去看看能否解决
4#
 楼主| 发表于 2011-11-30 13:35:37 | 只看该作者
华为代理商
版主您好

还有就是该总线由两节不同线径连接的,一个1.0,一个0.75,这对总线阻抗有影响吗?
5#
发表于 2011-11-30 14:44:43 | 只看该作者
华为代理商
[quote user="xiaoqian"]版主您好

还有就是该总线由两节不同线径连接的,一个1.0,一个0.75,这对总线阻抗有影响吗?



[/quote]



至少是不匹配。像485\CAN这样的数据传输,阻抗匹配是很重要的。。另外用0.75的线,如果线的质量不好。时间一长肯定会出问题的。