排烟阀动作

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-11-18 16:39:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
各位前辈:小弟请教一个问题 我遇到一个排烟阀报动作,我开始以为被人为的动作了 检查却没有 后来我将里面的微动开关换了 结果还是报动作 请问还有什么问题我没有想到吗
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2011-11-18 20:30:25 | 只看该作者
华为代理商
看你接的模块的线是不是错了,常开常闭点搞错了。
3#
发表于 2011-11-19 11:10:48 | 只看该作者
华为代理商
检查反馈线
4#
 楼主| 发表于 2011-11-19 14:49:24 | 只看该作者
华为代理商
线应该没有接错,因为以前没有出现这种现象,反馈暂时没有检查。我查一下再看看
5#
 楼主| 发表于 2011-11-20 14:03:32 | 只看该作者
华为代理商
问题解决了 还是微动开关有问题  我安装的时候没有调到正确的位置 哈哈 谢谢各位 了