光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1241|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

请教关于煾感探测器误报的问题~

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-11-16 11:43:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
小弟,最近刚接解消防系统,我们在一家工厂做了消防,烟感是几个走一个地址模块的~然后走总线到报警主机~经常出现这个或那个探测器误报~自检又正常~不知怎么解决,请高手指点~
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2011-11-16 16:00:59 | 只看该作者
华为代理商
保护区环境是工厂,烟感探测器误报有几种可能

1:由于保护区内环境不好,探测器内污染,可拆开检查,探测器迷宫是否污染;

2、电磁干扰,强电磁干扰,使得干扰信号沿着总线传输到控制器,使得控制器误经正常信号识别成报警信号。
3#
发表于 2011-11-16 20:28:56 | 只看该作者
华为代理商
同意楼上,我们家的烟感也经常会报,比如我们的是垃圾房,有小飞虫。或者是我们的锅炉房,温度过高也会报! 如果环境潮湿也回报!
4#
发表于 2011-11-17 11:57:57 | 只看该作者
华为代理商
一般光电感烟探测器在潮湿环境下不容易误报火警,离子感烟探测器在潮湿环境下很容易误报火警
5#
发表于 2011-11-18 10:40:25 | 只看该作者
华为代理商
原来如此
6#
发表于 2011-12-9 18:29:04 | 只看该作者
感谢各位高手提供这么多资料,今天受益匪浅!
7#
发表于 2011-12-10 11:55:22 | 只看该作者
同意2楼意见!