YJV电缆的负载问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-10-23 21:43:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
我想请教各位:3*50+2*25的铜芯YJV电缆可以负载多少KW?如何计算?(我公司头几天文艺演出搞活动,就用的这型号电缆,我用钳形表量了以下电流分别为103、110、121A,我不知道是三相电流相加331A为这次活动用的总电流,还是以最高的121A为总电流。还有就是怎样算出用了多少KW。)谢谢!!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2011-10-24 07:25:11 | 只看该作者
华为代理商
像您这样使用yjv铜芯电缆做临时电源使用的话,您可以粗算一个平方3个电流,能带60~70个kw,但要注意您使用的设备单相较多,一定要保持三相平衡。此次活动用总电流应该说是110~120A。
3#
 楼主| 发表于 2011-10-25 23:20:44 | 只看该作者
华为代理商
谢谢
4#
发表于 2011-10-28 17:23:08 | 只看该作者
华为代理商
并不是三个电流相加,你的三相电流也太不平衡了,2楼说的一平方带3个电流我有点疑问?我记的是一平方铜线的安全电流是5A啊?请指教。