光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

楼主: ada7223
打印 上一主题 下一主题

海湾GST-5000主机超牛故障 求高手解惑?

[复制链接]
11#
发表于 2011-10-12 11:27:42 | 只看该作者
华为代理商
g告诉你一个最简单的解决方法

将以上操作交给现场人员,然后让他死机后就按这个步骤重头来一遍
12#
发表于 2011-10-12 13:00:26 | 只看该作者
华为代理商
死机时5V电压正常不,不正常的话可能是电源
13#
发表于 2011-10-13 09:01:48 | 只看该作者
华为代理商
谢了
14#
 楼主| 发表于 2011-10-13 09:23:12 | 只看该作者
华为代理商
电压都正常  电源盘指示正常
15#
发表于 2011-10-14 08:58:05 | 只看该作者
华为代理商
一步一步排查呀,不要挂设备先运行运行看看。
16#
发表于 2011-10-14 11:08:25 | 只看该作者
先检查电源是否正常,再将回路卡逐一拆除。。。。。。。。
17#
发表于 2011-10-14 13:37:47 | 只看该作者
还不知道海湾是虾米呢。
18#
发表于 2011-10-18 18:35:28 | 只看该作者
嗯,,2000多个点位不算少的了。。问题:1.屏幕及按键失效伴有鸣响 2.关机后重启报所有回路故障 3.开机后主机设备登记数0个 4. 设 调试状态重启主机一切有正常

1.这种故障,如果说明书有这种现象的处理方法。

2.如果没有,常见用排除法处理。检查电源是不是5V;回路板的跳线,逐一去掉,排查是具体回路板还是主板的问题(毕竟使用三年了,电子器件老化严重);OK ,以上问题反复

进行后没问题,检查线路是否有混线(电源线、信号线、通讯线都检测),火灾系统线路的庞大,某一处接续点位接地的话,这种时有时无的故障非常常见。

3.个人认为根据故障现象分析:电子器件可能性较大,因为楼主说了死机比较频发。线路引发的话,说大了也就是主机烧毁或重启。

一点建议仅供参考
19#
 楼主| 发表于 2011-10-19 09:31:41 | 只看该作者
该主机前3,4个月前  crt系统在有手报 烟感报警后反应滞后主机2-3分钟

电脑重装图显 后正常 
20#
 楼主| 发表于 2011-10-19 09:36:01 | 只看该作者
最近主机室常开空调

运行有一个星期正常