分体式空调的维修讲解

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-8-28 17:29:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
1.海尔36GW/F空调内机漏水。
分析及处理方法:
检修时冷凝水由贯流风扇内喷出,并未发现明显的渗漏位置。检测系统压力测得低压压力为0.48MPa,怀疑压力偏低,造成蒸发器表面温度过低,形成后骨架凝结冷凝水,当内风机运转时即将冷凝水吹出。向系统内补充制冷剂到0.52MPa,故障排除。

2.格力KFR-25GW型分体式
空调,风机运转但速度很慢,冷风微弱。
分析及处理方法:
引起风机运转不正常的部件有:转换开关、运转电容及风扇电机绕组。首先检查转换开关的强风挡是否接触良好,用万用表电压挡测红、蓝、白三线是否有220V电压输出。再检查运转电容是否击穿,焊下电容后用R×1k挡测量正常,故障集中在电机绕组上,用摇表检查绕组的对地电阻,有严重漏电现象,且每组的对地电阻均相差不多。取下定子检查,无明显损坏迹象,判断为定子受潮引起的故障。将定子烘烤24h,装上试机,故障排除。

3.通电后无反应(灯不闪,蜂鸣器不响,遥控不起作用)。
分析及处理方法:
1)检查
电压是否正常(包括插座及室内电源接线,应在198—242V),检查变压器是否有输出(黄组10V,白组14V左右)。如无输出,再检查保险丝是否熔断,变压器输入输出是否断路,L线与COM线是否插反;
2)测量+5V输出电压是否正常(应在4.2~5.5V)。

4.制冷10min左右,压缩机停止运行,且以后不再启动。
分析及处理方法:
1)蒸发器零度低温保护误动作,检修低温保护电路;
2)室内管温头(PIPE)是否折断(用万用表测应为5kfl阻值左右);
3)室内管温插头是否插好。