塔吊接地电阻用万用表怎么测?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-8-10 14:28:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
万用表如果可能测量,需要准备什么设备或材料吗?    我有500v直流摇表,能不能测量呢?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2011-8-10 16:27:56 | 只看该作者
华为代理商
具体测量方法如下: 找两根8mm、1m长的圆钢,将其一端磨尖作为辅助测试棒,分别插入待测接地体A两侧5m远的地下,深度应在0.6m以上,并使三者保持一条直线。 在这里,A为待测接地体,B、C为辅助测试棒 。然后用万用表(R*1挡)测量A与B;A与C之间的电阻值,分别记作RAB、RAC、RBC,再经计算就可求出接地体A的接地电阻值。 由于接地电阻指的是接地体与土壤间的接触电阻。设A、B、C三者的接地电阻分别为RA、RB、RC。再设A与B之间土壤的电阻为RX,因为AC、AB距离相等,可以为A与C之间的土壤电阻也为RX;又因为BC=2AB,所以B与C间的土壤电阻近似为2RX,则:      Rab=Ra+Rb+RX。。。。。。      ①Rac=Ra+Rc+RX。。。。。。      ②Rbc=Rb+Rc+2RX。。。。。。      ③将①+②—③即得:RA=(RAB+RAC—RBC)/2。。。。。。④      ④式即为接地电阻的计算公式。  实测例子:今测得某接地体的数据如下:Rab=8.4Ω,Rac=9.3Ω,Rbc=10.5Ω。则:      RA=(8.4+9.3—10.5)/2=3.6(Ω) 所以,被测接地体A的接地电阻值为3.6Ω。 值得注意的是:测量前需要将A、B、C三个接地体用砂纸打磨发亮,尽量减少表笔与接地体之间的接触电阻,以减少误差。