应急照明灯停电以后可供电多长时间?

[复制链接]
21#
发表于 2011-8-24 16:29:28 | 只看该作者
华为代理商
1、消防应急照明灯具和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间不应少于30min。
2、应急照明和疏散指示标志,可采用蓄电池作备用电源,且连续供电时间不应少于20min;高度超过100m的高层建筑连续供电时间不应少于30min。
22#
发表于 2011-8-25 08:56:16 | 只看该作者
华为代理商
学习了....谢谢
23#
发表于 2011-8-25 09:35:17 | 只看该作者
华为代理商
规范是30分钟以上
24#
发表于 2011-8-25 17:21:20 | 只看该作者
华为代理商
不错啊
25#
发表于 2011-8-29 17:02:20 | 只看该作者
华为代理商
我见过两个小时的,比我在客户那里的UPS供电还久
26#
发表于 2011-8-30 09:20:38 | 只看该作者
规范要求90min的
27#
发表于 2011-8-30 10:47:48 | 只看该作者
不低于30分钟
28#
发表于 2011-9-6 22:06:06 | 只看该作者
一般正规都是60MIN以上  最好是90MIN的

30MIN的  那是非标 不是国标  很便宜的  质量也不好  一般我接触的工程  都是60MIN以上的标准
29#
发表于 2011-9-10 13:31:17 | 只看该作者
现在规范要求的是不低于90分钟,只要是正规厂家生产的,都会超过这个数。
30#
发表于 2011-9-13 10:35:32 | 只看该作者
规范要求90MIN