光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

楼主: TingTing
打印 上一主题 下一主题

请教模块旁边的继电器起什么作用?

[复制链接]
21#
发表于 2011-8-23 13:05:23 | 只看该作者
华为代理商
消防强切启动
22#
发表于 2011-8-23 21:01:46 | 只看该作者
华为代理商
信号中转放大的作用
23#
发表于 2011-8-29 09:52:59 | 只看该作者
华为代理商
没做过消防,进来学习学习!
24#
发表于 2011-8-29 11:14:27 | 只看该作者
华为代理商
消控中心到模块是24v电压,用DC24V小型继电器控制强切开关动作,强切开关脱扣开关一般有三种电压.380V/220V/24V,一般使用220V电压,24V电压消防主机电流太小不容易脱扣一般不使用,所以要加一个24V继电器起到动作控制.
25#
发表于 2011-8-29 11:33:01 | 只看该作者
华为代理商
基本上回答都对,小弟,以后请稍微问点有技术含量的哦,呵呵
26#
发表于 2011-8-30 09:25:21 | 只看该作者
你图中说的是中间24V直流继电器,通过中间继电器小电流控制大电流设备,比如强切,照明,风机等
27#
发表于 2011-9-6 15:00:39 | 只看该作者
  从照片上看,右侧的模块应是画在消防电气图里的器件。

  而左侧的配电箱应是控制消防设备的,有时是随机带的,有的是按控制电路做的
28#
发表于 2011-9-8 11:23:02 | 只看该作者
消防强切用的DC24V中间继电器,由模块来执行。就是切电用的啊
29#
发表于 2011-9-13 22:29:00 | 只看该作者
6楼正解
30#
发表于 2011-9-13 23:04:14 | 只看该作者
DC24V。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册