双电源末端互投:即双电源切换的供电形式。   

供电系统由两个电源进双电源切换开关,一个是常用电源,一个是备用电源,当常用电源出现故障或断电时,备用电源通过双电源切换开关自动切换为备用电源;当备用电源出现故障或断电时,而常用电源又恢复正常时,常用电源又通过双电源切换开关自动切换为常用电源。

双电源互投装置.gif (239.62 KB, 下载次数: 10)

双电源末端互投装置(如图)

双电源末端互投装置(如图)
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2011-8-8 11:50:15 | 只看该作者
华为代理商
双电源自动切换装置适用于交流50Hz、400V的两路电源(常用电源和备用电源或发电电源),当一路电源发生故障而进行电源之间自动切换,以保证供电的可靠性和安全性。
■ 基本型
1.自投自复:
    正常时主电源断路器供电。当主电源失电时,控制装置使主电源断路器断开,备用电源断路器闭合,备用电源供电;当主电源恢复供电时,控制装置使备用电源断路器断开,主电源断路器闭合,恢复主电源断路器供电。转换时间可调整(0~120S)。
2.自投不自复:
    正常时主电源断路器供电。当主电源失电时,控制装置使主电源断路器断开,备用电源断路器闭合,备用电源供电;当主电源恢复供电时,控制装置维持备用电源断路器供电。转换时间可调整(0~120S)。
3.电网——发电机:(选配)
  正常时主电源断路器供电。当主电源失电时,控制装置发出指令(无源常开接点),启动发电机发电,经延时后使主电源断路器断开,备用电源断路器闭合;当主电源恢复供电时,控制装置发出指令,停止发电机发电,经延时后使备用电源断路器断开,主电源断路器闭合,恢复主电源供电。转换时间可调整(0~120S)。
4.控制及保护要求:
① 过压保护:当电源电压大于115%Ue时,实现转换。
② 欠压保护:当电源电压小于85%Ue时,实现转换。
③ 断相保护:当电源任意一相断相时,实现转换。
④ 复位按钮:当出现过载或短路故障时,断路器跳闸后,任何断路器不能合闸,只有排除故障后,按复位按钮,方能从新启动。
⑤ 消防联动:当有火警信号(DC24V) 输入时,控制装置使断路器断开,不进行转换。
⑥ 手动——自动转换功能:设置手动——自动转换按键。
手动:设置手动操作按键,在控制装置面板上可分别控制主断路器、备用断路器合、分。
自动:通电后由控制装置控制自动投、切。
⑦ 双分功能:设置双分按键,按下双分按键,将主电源和备用电源全部断开。
⑧ 主电源断路器与备用电源断路器要有电气联锁,保证同时只能有一台断路器闭合。
■ 末端型
1.自投自复:
① 复位按钮:当出现过载或短路故障时,断路器跳闸后,任何断路器不能合闸,只有排除故障后,按复位按钮,方能从新启动。
② 消防联动:当有火警信号(DC24V) 输入时,控制装置使断路器断开,不进行转换。
③ 手动——自动转换功能:设置手动——自动转换按键。
手动:设置手动操作按键,在控制装置面板上可分别控制主断路器、备用断路器合、分。
自动:通电后由控制装置控制自动投、切。
④ 双分功能:设置双分按键,按下双分按键,将主电源和备用电源全部断开。
⑤ 主电源断路器与备用电源断路器要有电气联锁,保证同时只能有一台断路器闭合。
■ 网络型
1.自投自复:
⑨ 通讯接口:通讯协议符合MODBUS,可实现若干台(128台)装置联网,对电网实现远程监测和控制(监测2路电源的线电压、相电压;合、分闸状态;故障报警;控制2路电源的合闸与分闸)。
■ 产品性能应符合GB/T14048.11-2002国家标准中有关电磁兼容性(EMC)条款的规定。