光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3238|回复: 11
打印 上一主题 下一主题

紧急求助,利达产品、模块故障解决方案。

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-7-28 23:39:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
设备厂家:利达;安装时间:2011年5月,安装完后无任何故障;安装形式:更换设备,线路没有更换。    事件叙述:现场用4400模块监视17个老式击碎消火栓按钮,模块不接下线时无故障(下线连接老式消火栓按钮),接上下线后,报故障 ,在第15个消火栓处(后面还有2个消火栓),做断线检查,无故障,不连接后两个消火栓按钮和断线处按钮,在断线处接上大约60CM的新双绞线后(没连接任何设备),就显示故障,拆除60CM线后,无故障。还有此时在故障状态下,做线路短接时,本模块号报故障同时还能报火警。检查线路无对地。请各位帮忙解决。谢谢各位啦。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2011-7-29 00:02:07 | 只看该作者
华为代理商
查后两个按钮是否完好,不行就把后两个消火栓按钮线换掉。
3#
 楼主| 发表于 2011-7-29 00:08:09 | 只看该作者
华为代理商
先谢谢您,后两个按钮的线已经摘了,只是接的60公分的新双绞线,且没连接任何设备,就报故障,将线头短接时,报故障同时还能火警,拆开60CM的线,就正常。说明:前15个按钮连接上了。
4#
 楼主| 发表于 2011-7-29 09:28:15 | 只看该作者
华为代理商
各位 请帮助帮助我吧,谢谢了
5#
 楼主| 发表于 2011-7-29 10:15:42 | 只看该作者
华为代理商
各位有经验的老师指导指导吧
6#
发表于 2011-7-29 18:59:47 | 只看该作者
有经验的老师指导指导吧  我们跟着学习学习
7#
发表于 2011-7-29 21:41:54 | 只看该作者
不了解利达设备。但这种输入模块都有检线功能的,不了解利达是怎么设置检线功能的。建议更改模块工作模式,去除检线功能即可。
8#
发表于 2011-7-29 21:55:41 | 只看该作者
新国标利达4400具有线路检测功能,现场阻抗不在检测线路阻抗范围
9#
 楼主| 发表于 2011-7-30 14:19:33 | 只看该作者
4400没有跳线 没法去除检线功能
10#
发表于 2011-7-30 20:19:19 | 只看该作者
新国标都需要有线路检测功能,与跳针无关