求助大家,我公司一项目,今日消防检查时,发现气体灭火急起急停按钮按下时声光报警不响,请问是怎么回事?设备是海湾的。

具体情况如下:急起急停按钮按下后气体灭火现场控制盘延时灯点亮,控制盘报警器发出报警,控制电磁阀动作的模块 动作,电磁阀线路测量到脉冲动作信号。喷洒灯延时30秒后显示喷洒指示,监控室消防主机报告急起急停按钮动作,气体灭火启动,可就是声光报警器不响。直接从消防主机输入声光报警器地址号启动,声光报警可以启动,能发出报警声。一共五个气体保护区,五个声光报警器都是这样。问了海湾厂家的两个人,一个说是气体灭火控制盘的板子坏了;一个说是急起急停按钮按下不起动声光报警器的,只有保护区内的一烟感和一温感同时报警才能启动声光报警器。不知道他们说的对不对,请大家帮忙想想办法,谢谢!   

我个人认为是编程的问题,也就是说当初编程时没有把急起急停按钮启动声光报警器的程序编进去,不知大家怎么看?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2011-7-22 09:05:18 | 只看该作者
华为代理商
应该是编程的问题吧,你把这条加进去再试呀
3#
发表于 2011-7-22 09:43:37 | 只看该作者
华为代理商
你的问题问的不是很明确的,你一共是5个分区,用的是什么气体控制器啊!例如是5个区用的是5个单区的还是一个四区的+一个一区的,还是两个两区的+一个一区的,5个一区的是不需要编什么程序的,探头直接接在气体控制器上就可以了

你试没试烟温同时报警声光启动没?

不是单区的探头接在联网控制器上,还需要在联网控制器上编写联动公式:0层区***02+0层区***03+0层区***55=0层区***13 00

                                                        0层区***02 x 0层区***03=0层区***37 00
估计问题出在:0层区***55


欢迎加我Q:528773055
4#
 楼主| 发表于 2011-7-22 10:32:59 | 只看该作者
华为代理商
楼上的朋友,我试图加你qq,加不了,查找不到。你上边说的我不是太明白,我想请教,怎么联系呢?
5#
发表于 2011-7-22 11:29:54 | 只看该作者
华为代理商
消防主机可以收到火警,消防主机输入声光报警器地址号启动,声光报警可以启动,你是应该检查编程了.
6#
发表于 2011-7-22 22:23:34 | 只看该作者
一个说是气体灭火控制盘的板子坏了, 紧急启停不受主机控制。