排风机与风管上的电磁阀如何联动控制?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-7-18 08:59:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
是同时控制二个设备,还是有先后顺序,或是二个模块分别控制?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2011-7-19 08:37:16 | 只看该作者
华为代理商
两种联动方式,一种是:硬线联动,二次回路导线直接联动;一种是逻辑联动,通过消防模块控制。这两种方式在标准图集均可找到 。
3#
发表于 2011-7-20 20:29:38 | 只看该作者
华为代理商
太专业通俗一点更好
4#
发表于 2011-7-21 11:17:18 | 只看该作者
华为代理商
我想楼主问的应该是消防排烟机吧,

个人觉得是这样的,自动控制或手动风管上的电磁阀先打开,联动排烟风机启动,理论上电磁阀和排烟风机同时收到报警控制器的打开信号
5#
发表于 2011-7-22 10:13:36 | 只看该作者
华为代理商
正常来说是探头报警打开风阀,风阀启动排烟机,防火阀熔断停动风机,也就是你说的分别控制

但实际上会遇到一些问题,风阀打开不完全,无法给主机信号,就启动不了风机,探头报警就联动风阀和风机同时启动,也就是你说的同时控制

欢迎加我Q528773055
6#
发表于 2011-7-26 02:36:19 | 只看该作者
ddddddddddddddddddddddd