消防泵启动问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-7-13 11:48:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
使用的是海湾的消防设备,远程启动消防泵大约2分钟就自动停止了。但是在消防泵房现场手动启停是正常的。求解
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2011-7-15 11:22:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
如果是plc控制的,是不是它的毛病,还有你检查一下远程信号是不是中断了,或者是异地控制线路接触不良

本文发自WAP站NokiaN73-1/4.0850.43.1.1 Series60/3.0 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
3#
发表于 2011-7-13 11:57:28 | 只看该作者
华为代理商
有没有相序保护器

是不是有的时候远程水泵还启动不了
4#
 楼主| 发表于 2011-7-13 12:02:17 | 只看该作者
华为代理商
有远程启动不了的情况
5#
 楼主| 发表于 2011-7-13 12:03:07 | 只看该作者
华为代理商
有相序保护器,有远程启动不了的情况
6#
发表于 2011-7-13 19:46:49 | 只看该作者
消防泵控制柜也用相序保护器?这玩意一般用在电梯上。
7#
 楼主| 发表于 2011-7-18 11:43:39 | 只看该作者
谢谢各位了,问题解决了,是控点柜里面有根线脱落了