求助:消防切非时,继电器无法动作,什么原因?--求高手

[复制链接]
11#
 楼主| 发表于 2011-7-9 16:31:08 | 只看该作者
华为代理商
问题虽然解决了,但仍不知道为什么,原继电器质量很好。换了别的厂家的DC24V继电器。
12#
 楼主| 发表于 2011-7-9 16:32:43 | 只看该作者
华为代理商
厂家建议,加个电源进行补压
13#
发表于 2011-7-9 19:43:07 | 只看该作者
华为代理商
这个问题我遇见过,看看继电器是不是直流的。第二个:继电器的线圈有问题,导致压降,你换个继电器试试
14#
发表于 2011-7-9 20:37:59 | 只看该作者
华为代理商
你看看继电器的底座呀
15#
发表于 2011-7-15 10:52:59 | 只看该作者
华为代理商
1、分励脱扣线圈不符合要求  2、分离脱扣机械机构有问题  以上两点原因导致启动时电流太大,最简单的办法串入电流表测量脱扣时电流,超过800MA就有问题了
16#
发表于 2011-7-17 08:22:00 | 只看该作者
质量问题是关键,关键时候害死人
17#
发表于 2011-7-18 19:37:28 | 只看该作者
看看继电器是不是直流的。继电器的线圈有问题,导致压降,你换个继电器试试
18#
发表于 2011-7-29 19:05:57 | 只看该作者
应该跟线路也有关系的
19#
发表于 2011-7-30 10:42:35 | 只看该作者
现场加电源吧
20#
发表于 2011-7-30 20:48:59 | 只看该作者
是什么原因呢,这么解决的啊?我也遇到了同样的问题!