关于切除非消防电源的问题,大侠请进!!!!急!!!!

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-7-3 18:36:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
火灾报警联动时,会自动切除非消防电源,(那个切除的设备叫什么我说不上来,就是装在漏保的位置代替漏保的,我们这叫电切。。以下俗称电切) ,这个设备有四个接线端子,C1,C2,12,14。以前用海湾的产品,接的都是C1,C2,主机无故障且正常使用。

现在用的是北京利达的产品,模块是四进两出的线(两出线上加了电阻,回答端子上也加了电阻),全部是按照正规接线要求接线,当电切接C1,C2端子时,主机报故障,但可以正常使用。当接C2,14端子时,主机不报故障,但无法使用。

有大师如果知道,望指点一二!!!!!急!!!!急!!!!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2011-7-3 23:22:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
可能是电阻的问题,用万用表量一下模块电阻的阻值是多少,再量一下C1,C2间的阻值是多少,如果相差不大,你模块不加电阻试试。

本文发自WAP站
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
3#
 楼主| 发表于 2011-7-3 18:51:10 | 只看该作者
华为代理商
补充:24V到位,信号17.3V也没问题
4#
 楼主| 发表于 2011-7-4 07:02:18 | 只看该作者
华为代理商
电阻加的是两个,5.1K和82K ,都是按照产品设计来加的,不加电阻也试过了,不起作用
5#
发表于 2011-7-4 13:43:11 | 只看该作者
华为代理商
学习学习
6#
发表于 2011-7-7 14:28:05 | 只看该作者
首先你要搞清楚,控制输出一般不会加电阻的,回答(反馈)是需要的,还有就是电切是要借助电源的,模块只是提供一组无源常开输出和接收一个无源反馈的输入。你在琢磨一下。再一个海湾和利达是两个概念。