光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 16739|回复: 33
打印 上一主题 下一主题

卫生间接地盒是做什么用的?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-6-27 10:59:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商


冷热水龙头下面有一个接地盒是做什么用的?现在装修贴瓷砖时,是把这个盒子密封到砖里面,还是要留盒子孔? 留出来好丑的,这个盒子可不可以废了?

卫生间电气盒.jpg (274.11 KB, 下载次数: 35)

卫生间接地盒是做什么用的?

卫生间接地盒是做什么用的?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2011-6-27 16:50:08 | 只看该作者
华为代理商
这个盒子貌似是水龙头感应器的预留盒(图片没有拍到全部),这个盒子可不能废的,贴瓷砖时候要留出来的,到时候安装感应器时候可以覆盖的。
3#
发表于 2011-6-28 12:16:08 | 只看该作者
华为代理商


------------以下文章来自网络

文章一:
卫生间等电位连接的方法
GB50096—1999《住宅设计规范》6.5.2规定:住宅供电系统应采用TT、TN—c—s或TN—s接地制式,并进行总等电位联结;卫生间宜作局部等电位联结。
该规范所指的卫生间是具有洗澡设施的卫生间,又称湿式卫生间。在规范的条文说明中对此条作如下说明:洗浴时人体皮肤潮湿,阻抗下降,沿金属管道传导来的较小电压即可引起电击伤亡事故,在卫生间内作“局部等电位联结”可使卫生间处于同一电位,防止出现危险的接触电压。
人体触及带电体时会受到电击,电击电流的大小由接触电压和人体阻抗所决定。我国对安全电压作如下规定:在状况1(干燥或湿润的区域、干燥的皮肤、高电阻地面)下为50V;状况2(潮湿的区域、潮湿的皮肤、低电阻地面)下为24V;状况3指当人浸入水中时,皮肤电阻和水电阻可忽略不计,此时的安全电压瓜IEC未作规定,但在编制说明中提出:“例如不超过12V”。我国亦末作规定,日本则定为2.5V。
在状况1或状况2下,人体触及电源的 N线是没有危险的.此时的N线和PE线之间的电压即使超过15V(通常可达10V左右)也没有危险。但在状况3的情况下,人触及N线也存在电击死亡的可能性。例如某电气设备的N线碰壳,此时该电气设备仍能正常工作,因此难以发现N线碰壳。若该电气设备的外壳与浴室水管相碰,人在浴缸内洗澡,浴缸的排水管处于地电位,进水管和N线的电位相同,两者的电位差远大于2.5V,甚至超过12V,此时人坐在浴缸里触及进水管,就有生命危险。如果把卫生间内所有金属体联成一体,就不存在电位差,从而避免电击的可能。
卫生间的灯具和电加热淋浴器等电气设备的金属外壳.已可靠接地的情况下,卫生间要不要再作局部等电位联结?仍要作。因为电气设备金属外壳虽然已和PE线作了连接,并通过PE线和接地体连接,但与 PE线相连的金属外壳的电位不一定是地电位,当PE线中出现漏电电流时,尤其是在设备距接地体较远的情况下,由于PE线存在电阻,此时外壳的电位可能会出现足以引起伤害的电位,因此存在电击的危险。当卫生间作了等电位连接后,即使设备外壳的电位远高于地电位,但由于人体可能触及到的金属物体处于相同电位.因此人不会受到电击。采用联合接地体,作了总等电位连接的情况下,卫生间要不要再作局部等电位联结?仍旧要。因为总等电位连接,不能保证卫生间内所有金属物体处于同一电位。
局部等电位联结的做法在图纸中是不画的,只用文字表示。
具体做法如下:
在卫生间内将各种金属管道、结构件(包括混凝土楼板中的钢筋)以及进入卫生间内的视线,用不小于4mm2的铜芯线,通过等电位联结端子箱互相连通。等电位联结导线在地板或墙内暗敷时要穿塑料管保护,其目的是更换导线方便。等电位联结范围内的金属管道等金属体与等电位联结箱内的端子排之间的电阻不应大于5。卫生间内的金属管道的连接处一般不需加跨接线,若发现导通不良时,应作跨接。当卫生间内的水管是塑料管或包塑金属管时,等电位跨接线可接在自来水龙头上;采用金属水管时,跨接线直接接在水管上。卫生间内的污水管因与进水管之间是不通的,因此污水管也要作等电位联结,可接在地漏的管子上。


文章二:
卫生间等电位联结
纵观全国各地发生的卫生间电器触电伤亡事故,实在令人痛心。之所以卫生间的触电事故较多,是因为人在卫生间洗浴时,地面潮湿,整个卫生间成为了一个导体,一旦发生漏电事故,人体就很容易触电。因此,从安全角度考虑,在卫生间装修时,应该设置可靠的局部等电位联结,并与总等电位联结形成一个整体,以便发生漏电事故时,将电流导入地下,通过局部的短路切断电源,保护人体安全。
其实,我国的《民用建筑电气设计规范》中,明确规定三星级以上旅馆的客房卫生间(带浴缸或淋浴的)、高级住宅、公寓、商业性浴池、游泳池等除设置总等电位外,还应在这些区域内设置局部等电位联结。
笔者以为,人的生命,在任何情况下都应当得到绝对的重视,而不应该区分高低贵贱。从这个角度讲,不管是上述的高档场所还是老百姓的普通居家住所,都应该强行设置可靠的局部等电位联结,还应该定期检测等电位的安全状况。
其实卫生间的局部等电位的设置很简单,只要在装修时,把配置有浴缸、淋浴的卫生间中的配电箱的接地线、所有的浴缸、洗脸盆、上下水管、毛巾架、浴巾架、扶手等金属构件、建筑的钢筋网等金属部件用25×4的扁钢连接成一体,就可组成局部等电位联结。如果建筑的钢筋网没有预留钢筋接头,则应在卫生间的地板(地砖)下预埋同面积的金属网栅并与等电位接地线相连接,金属网栅的网格间隙不用小于15厘米。

文章三:
等电位联结的作用
卫生间未做等电位联结 《住宅设计规范》中第6.5.2条规定,卫生间宜做局部等电位联结。而装修工和用户往往忽视或不知这一规定,但等电位联结其实非常重要。卫生间做等电位联结,即在卫生间内将各种金属管道、楼板中的钢筋以及进入卫生间的保护线和用电设备外壳用40×4毫米热镀锌扁钢或6平方毫米的铜芯导线相互联通。卫生间一般都装有澡盆或淋浴盆,因此卫生间发生电击的可能性很大,卫生间屡有洗澡遭电击事故发生,造****身伤害,这是因为人在淋浴时遍体湿透,人体阻抗大大下降,沿金属管道导入卫生间的一、二十伏电压即足以使人发生心室纤维颤动而致死,为此,在卫生间作局部等电位联结有助于减少电位差,有效的保证人身安全,这是非常值得的。在做等电位联结时,要保证等电位联结的可靠导通。等电位联结这一电气安全措施,并不需要复杂价昂的电气设备,它所耗用的不过是一些导线。另外采取等电位联结,实际上也实现了接地,因它所联结的管道及基础钢筋等本身起到了低电阻长寿命的接地作用,远胜过我们过去专门打入地下的人工接地装置。 由于目前我国等电位联结的实施尚在起始阶段,等电位联结用的金具和端子板尚无定型产品供应,建筑材料,设备(如浴盆)和一些铸铁管也尚未配置等电位联结用的接线端子,给施工安装增加了一些困难,也影响连接的美观,需在现场设法克服。
端子箱在住宅的卫生间洗澡时,人体皮肤因潮湿而阻抗下降,这时若有沿金属管道传来的较低电压亦可引起电击伤害事故。因此.对卫生间作等电位联结是大有必要的。GB50096—1999《住宅设计规范》6.5.2规定:卫生间宜作局部等电位联结。目前在建的宾馆和高级住宅楼,卫生间必须作等电位联结,对普通住宅的卫生间若有洗澡设备亦应作花费不多的等电位联结。

等电位1.gif (107.39 KB, 下载次数: 29)

等电位1.gif

等电位2.gif (99.78 KB, 下载次数: 30)

等电位2.gif
4#
发表于 2011-6-28 20:53:36 | 只看该作者
华为代理商
等电位箱,是必须要的
5#
发表于 2011-7-2 18:26:40 | 只看该作者
华为代理商
强呀!!!
6#
发表于 2011-7-2 20:02:26 | 只看该作者
感谢弱电之家的想象介绍。
7#
发表于 2011-7-5 17:08:28 | 只看该作者
局部等电位联结子端 嘛 卫生间都有 你那个白色盒子上面也写着
8#
发表于 2011-7-7 23:03:51 | 只看该作者
第一次听说等电位联结 ,学习了.
9#
发表于 2011-7-8 10:46:44 | 只看该作者
学习了 ``````````
10#
发表于 2011-7-9 08:25:24 | 只看该作者
原来这样 学习了