海湾5000型故障

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-6-17 12:28:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
监控室改造挪动联动柜了,现在出现28个故障。烟感,手报个别的电压过低怎么办?电压低的都2V,但是还有正常的。还有卷帘门是升起的,模块显示卷帘门落下。求助
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2011-6-17 17:33:54 | 只看该作者
华为代理商
是线接错了吧,还是请专业人士去看看吧。
3#
发表于 2011-6-18 00:00:40 | 只看该作者
华为代理商
电压过低,你量的是总线还是24V的?如果总线电压过低的话,你那一回路就直接挂掉的,那应该是总线接地或者短路啦。说得太模糊啦,无法给你判断,你说的那个卷帘门能动,那也可能是另外一回路的。。
4#
发表于 2011-6-18 08:50:33 | 只看该作者
华为代理商
应该是双绞线路其中的一段开路,2V的电压问题你量的是模块的话就好理解了,由24V电源导致
5#
发表于 2011-6-23 17:46:31 | 只看该作者
华为代理商
线路接地了
6#
发表于 2011-7-1 22:28:33 | 只看该作者
2V可能是楼显的吧
7#
发表于 2011-7-2 16:53:01 | 只看该作者
线路短路或是接地
8#
发表于 2011-7-2 18:14:47 | 只看该作者
线路接地了
9#
发表于 2011-7-4 13:42:27 | 只看该作者
学习学习