我不是学这方面的,但出于爱好,想做一套温度控制和数据采集系统。 这个系统是,上下2块加热板,中间用铜-康铜热电偶测温,加热板和热电偶和一个温度调节仪相连来控制加热。另外,热电偶把测得的信号传送给一块pci温度采集卡,该卡负责温度采集和将数据传送给电脑做记录。 本来想上传这个系统的结构图的,但是实在找不到上传图片的按钮,小小的抱怨一下这个网站。 这里面涉及3个问题: 1 热电偶在-100到350度范围内的电压是-3.4mV~17mV,这么小的电流能否直接用采集卡测量?如果不能,有哪些解决方案? 2 同样,热电偶产生的微弱信号可以直接连接到温度调节仪上吗?我买的是上海大华-千野仪表公司的KP1110-B000型号,其具体参数是: 输入信号:热电偶、直流电压、电流 调节方式(第1输出):开关脉冲型PID式 调节方式(第2输出):无 通信接口(第一区间):无 传送信号输出(第二区间):无 外部输入输出信号(第三区间):无 这个调节仪的接点容量是: 阻抗负载 AC100V2A, AC200V1A 感抗负载 AC200V1A, AC200V0.5A 3 如果加热板的功率太高,那么温度调节仪需要另外通过什么部件来控制加热板的通/断? 请哪位大虾能指导我一下,非常感谢!! qq:18713468 scalpeler@163.com
使用道具 举报
1.需要配热电偶的变送器,市场上有的卖,要买铜-康铜的温度变送器,可以把微电压信号转换为标准电信号,例如电流信号:4-20mA,采集卡可以采小信号,但是不知道你的采集卡带增益吗,最好配隔离变送模块
2.最好接温度变送器,信号比较稳定.
3.通过接继电器,需要根据你的负载选择继电器.
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页