关于狮岛SD2100智能火灾报警控制器,如果联动,不停电,需屏蔽哪些点?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-6-12 16:01:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
这个问题有些棘手,我也是一个新手,谁能告诉我消防演习时,如果为了保证生产,不全部切电,需屏蔽一部分点,请问这些点怎么选择啊?好像还涉及到如果屏蔽的点恢复不了就无法送电,请问这具体是怎么回事啊?请哪位高手能帮我解答,谢谢了。在线跪求答案。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2011-6-14 11:04:45 | 只看该作者
华为代理商
登地-地址-屏蔽-单点(输入要屏蔽的地址按确认键),屏蔽的点恢复不了就无法送电是错误的,应该是模块启动不复位送不了电。如果在不明白可打电话13641345864我是专门做调试、维保的