弱电接地焊接鉴赏[图片]

[复制链接]
11#
发表于 2011-8-13 16:33:08 | 只看该作者
华为代理商
谢谢楼主,学习了
12#
发表于 2011-8-24 16:05:19 | 只看该作者
华为代理商

很好

学习了,真不错。
13#
发表于 2011-8-25 15:07:56 | 只看该作者
华为代理商
欣赏了!
14#
发表于 2011-8-31 10:45:27 | 只看该作者
华为代理商
谢谢楼主分享
15#
发表于 2011-9-16 15:09:09 | 只看该作者
华为代理商
焊接工艺还不错~ 但是焊接不合格~ 两扁铁的焊接连接处不得小于其宽度的两倍~
16#
发表于 2011-9-18 15:50:16 | 只看该作者
学习了
17#
发表于 2012-7-25 12:12:14 | 只看该作者
好好的学学学了
18#
发表于 2012-7-27 17:10:18 | 只看该作者
焊得不错,但不符合规范要求,接地焊接的要求是2B,6D,也就是说扁钢扁铜的焊接长度应该是不低于其宽度的2倍焊缝饱满,圆钢圆铜的焊接长度是不低于其直径的6倍焊缝饱满。