气体灭火系统作为一个独立单元处理,联动控制操作等不参与一般的系统报警,但是报警和联动控制信号在消防控制中心显示。 气体灭火的保护区必须有两路以上的火灾探测器,至少要一个烟感和一个温感,当只有一种探测器报警时,控制器只发出火灾报警,但不对火灾现场发出灭火控制指令。当保护区的烟感和温感同时报警时,控制器则由火灾报警立即转为灭火警报。在警报情况下:控制器延时20-30秒,在此时间内如有人将紧急切断按钮按下,则只有警报而不开启气体钢瓶(若控制器已置于自动状态),在此时间内无人按下紧急节断按钮,则延时20-30秒后自动开启气体钢瓶电磁阀,实现自动灭火;钢瓶开启后,保护区门上的“充满气体”、“请勿入内”等字样的警告指示灯点亮。开始报警时,控制器上的外控触点也同时闭合,关停风机。若工作方式为手动方式时,控制器只能报警,而钢瓶开启则要值班人员操作紧急启动按钮来实现。为保证安全,防止误操作,按按钮后也需延时20-30秒后才开启钢瓶灭火。灭火后,应打开排气、排烟系统、以便于清理现场。fficeffice" /> |