海湾6000主机,主电故障灯不亮

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-5-12 23:45:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
按灯检时正常,切换备电时,主电故障灯不亮,主机上没有报出相应的故障,这是为什么?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2011-5-13 08:34:30 | 只看该作者
华为代理商
在做主\备电切换时,一般是要在100秒左右钟才能报出故障信息的,如何超过这个时间,备电在工作(主电不工作)这时主机不报主电故障,那就是电源检测电路出了问题。
3#
发表于 2012-7-7 19:48:35 | 只看该作者
华为代理商
海湾6000?有这个主机吗?
4#
发表于 2012-7-7 19:59:12 | 只看该作者
华为代理商
关机在从开机,用备电在试下 ,还是不行说明电源检测有问题
5#
发表于 2012-7-7 21:52:14 | 只看该作者
华为代理商
6000主机很多人都不知道,其实就是9000主机的前身。。。呵呵    只生产过很少机子。。。
6#
发表于 2012-7-7 21:54:53 | 只看该作者
这款主机设计上有点缺陷,所以生产了很少的量就停产了!
主要是CPU频率不高,又采用了集中处理得方式,所以运算速度会慢一点,报故障类的信息,相对要缓慢一点!如果调试正常的那种,倒也不会出现什么问题,还是能正常运行的!
7#
发表于 2012-7-9 22:45:43 | 只看该作者
是 产量很小!