数据中心中,机柜和机架的摆放和分布位置可根据架空地板的分格来布置和标示,下面就详细介绍一下数据中心机柜的安装

  数据中心机柜的安装依照ANSI/TIA/EIA-606-A标准,在数据机房中必须使用两个字母或两个阿拉伯数字来标记每一块600mm?600mm的架空地板。对机柜/机架列的摆放的前部、背部和高度,ANSI/TIA/EIA标准做了以下的规定:

  1、机柜/机架列的背部间距最小需要间隔0.6米(2英尺),推荐间隔1米(3英尺);

  2、机柜/机架列的前部间隔最小为1米(3英尺),如果有较深的设备放置在机架/机柜中时,推荐间隔1.2米(4英尺);

  3、机柜/机架的最高允许的高度为2.4米(8英尺),推荐的最大高度为2.1米(7英尺)。

  推荐使用惠迅(HX)标准19英寸宽的机柜/机架也可以选用惠迅(HX)23英寸宽的机柜/机架。在使用多个机柜连接成机柜列时,必须在机柜之间,以及整个机柜列的起始端和末端使用垂直线缆管理器。机柜与机柜之间的垂直线缆管理器的宽度不得小于25.4厘米(10英寸),而在起始端和末端的垂直线缆管理器宽度不得小于15.25厘米(6英寸),以便线缆在机柜与机柜之间贯穿时保护和管理线缆。

  对于数据中心来说,最优的运行环境是22~24摄氏度,相对湿度在35%~50%之间,因此,要求空调制冷系统也能够满足上述要求。任何温度的变化或者相对湿度的变化都会导致敏感的设备不能正常的工作,任何急剧的温度变化或者湿度变化可能导致设备的损坏。更多有关机柜的信息尽在惠迅机柜官网http://www.hpnjigui.com/