就是没有电!!!

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-3-11 22:38:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
近日小弟遇到一个问题:我负责的一个机房重新换了主机,原来的电源供110台计算机供电没有问题,这次换的机箱的功率增加了,在调试时先开的总开关,逐个更换主机并试机,没有问题,第二天总开关可以合上,但三个分开关只能合上一个,有两个总是在漏电保护下跳闸.线路没有漏电情况,搞不明白,请大家为帮想想.
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2007-3-12 08:49:10 | 只看该作者
华为代理商

Re:就是没有电!!!

应该是机箱有漏电,因为你插座是三孔(并且有接零或接地),如果机箱漏电,可能会造成漏电保护跳闸

另外,您应该计算一下总功率和开关电流是否合适。一般开关允许电流应大于总功能1.5倍比较适合。

3#
发表于 2007-3-12 09:08:19 | 只看该作者
华为代理商

Re:就是没有电!!!

计算一下总功率,看开关是否能够满足,还有你供电是否是三相,负荷是否平衡,排除后,就要仔细检查机箱了。
4#
 楼主| 发表于 2007-3-13 11:48:14 | 只看该作者
华为代理商

Re:就是没有电!!!

谢谢楼上三位,我算了一下,总功率变大了,开关电流是有些过.三位的建议说的很正确,小弟谢谢啦!!!
5#
发表于 2007-3-13 11:50:03 | 只看该作者
华为代理商

Re:就是没有电!!!

提供 的参数情况不详细,不好判断