主机报 地址码重复

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-4-16 10:47:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
诺蒂菲尔3030主机,报一手报M500K 地址码重复,我先到现场 将其总线摘除 线路一切正常 在将总线连上,主机依旧报故障,换一新手报也不行后,通过主机我把点删除重启后,又把原地址给编上了 还是报地址码重复,哪位大哥能帮帮我,
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2011-4-16 15:58:24 | 只看该作者
华为代理商
主机--报手报重码,只能说明回路中有器件重码。因为当器件重码时,主机判断重码的器件不一定是反应出来哪个,如你遇到的手报重码,就不一定是手报出现了重码。
3#
发表于 2011-4-17 10:37:17 | 只看该作者
华为代理商
有两个一样的地址。找到从新拨号就好了。
4#
 楼主| 发表于 2011-4-17 18:14:03 | 只看该作者
华为代理商
谢谢啊
5#
发表于 2012-8-18 00:23:56 | 只看该作者
华为代理商
好多机器都会有这样的重码。需要找到
6#
发表于 2012-8-18 15:46:19 | 只看该作者
我来打酱油的
7#
发表于 2012-8-19 14:10:26 | 只看该作者
大神们我问一下: 重复了地址怎么去找啊
8#
发表于 2012-8-19 22:15:33 | 只看该作者
换一个新的号,重新找工作量太大,不知道装在哪个位置.