10KVA的三相UPS,需要选择多大的空开?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-3-16 20:57:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
空开的规格应该如何选择?有没有相关公式计算?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2011-3-17 20:54:55 | 只看该作者
华为代理商
特别要注意的是,多数三进单出机型,UPS在转旁路工作时,全部负载是由输入三相电中的一相来负担的,所以在选择输入断路器(多极)时其额定工作电流应不小于满载时单相最大输入电流。

按楼主10KW计算,初估电流约为:45A左右,按照安全系数1.5倍-3倍考虑,应该选择63A左右空开较为合适。

---------------------附:小知识----------------------

功率电流速算公式:

三相电机:      2A/KW
三相电热设备:1.5A/KW
单相220V,    4.5A/KW
单相380V,    2.5A/KW
3#
发表于 2011-6-28 15:30:19 | 只看该作者
华为代理商
4#
发表于 2011-7-14 13:22:13 | 只看该作者
华为代理商
那线缆用多少的

10平方的?
5#
发表于 2011-7-19 10:26:14 | 只看该作者
华为代理商
6#
发表于 2011-9-26 10:49:45 | 只看该作者
[quote user="物管行家"]特别要注意的是,多数三进单出机型,UPS在转旁路工作时,全部负载是由输入三相电中的一相来负担的,所以在选择输入断路器(多极)时其额定工作电流应不小于满载时单相最大输入电流。

[/quote]太帅了!
7#
发表于 2011-11-18 10:56:30 | 只看该作者
学习了
8#
发表于 2011-11-30 16:26:07 | 只看该作者
学习了QQ2513688992
9#
发表于 2011-11-30 16:41:07 | 只看该作者
学习中。
10#
发表于 2011-12-9 09:57:31 | 只看该作者
63A