[tr][td][/td]
[/tr]清洁电源控制箱表面、仪表、指示灯、开关。
| |
清洁联动柜表面、仪表、开关、指示灯,
| |
清洁计算机、外围设备表面。
| |
检查蓄电池电压、电解液液位、
| |
巡查各消防设备、设施
| |
清除控制计算机记事本内存放时间较长、并已经处理完毕的信息,以免占据内存,
清洁打印机,更换打印机色带。。
| |
查、试验感烟控头、感温探头。
| |
试验报警主机自检功能。试验紧急广播系统功能。
| |
试验破玻按钮报警功能,及检查联动柜的联动功能
| |
清洁电源控制箱内部、表面(用毛刷清扫或用压缩空气吹干净)。
| |
紧固(UPS
)不间断电源接线。
| |
清理楼层模块箱内部元件,检查线路连接情况并上紧。
| |
与工程部联系,做好准备工作,打开安全阀,手动启动消防泵、喷淋泵,检查运行情况及电流、压力是否正常。
| |
检查各楼层喷淋管水流指示器报警功能。
| |
清洁电源控制箱内部元件(用毛刷清扫或用压缩空气吹干净),检查线路连接情况并上紧。
| |
联动柜内部清洁,检查线路连接情况并上紧
| |
检查消防系统CRT
成图、各报警点运行状态。
| |
停电、清洁控制计算机内部元件,检查印刷电路板、插接件、线路连接情况并上紧。
| |
清洁联动柜内部电源单元、蓄电池,检查线路连接情况并上紧。
| |
试验电源控制箱主供电源与备供电源转换功能。
| |
试验火警通信盘功能
| |
将联动柜自动/
手动转换开关置于手动位,试验启动/
停止消防水泵、喷淋水泵(试验消防泵、喷淋泵时应打开安全阀,没有安全阀应关闭进出口阀,试验时间不得超过2
分钟)、排烟风机、正压风机。
| |
试验各消防卷帘、防火阀、电源切换、消防风机、排烟窗、电梯回降启停联动控制。
| |
清洁、检查不间断电源,并进行放电、充电试验。
| |
测量各线路绝缘,并作记录。(注意:测量时切断所有电子线路,并禁止用兆欧表测量)
| |
电源控制箱内、外、底座除锈,补油漆。
| |
主机、联动柜内、外部底座除锈,补油漆。
| |
清洁各楼层感烟探头、感温探头(每三年进行一次彻底清洗检查,需有资质证书的专业公司负责清洗)。
| |