摄像头故障-急

[复制链接]
11#
 楼主| 发表于 2011-1-28 14:38:02 | 只看该作者
华为代理商
[quote user="艾斯卡普"]
Lunar_knight:
12V集中供电,电压调到了13V多,8个摄像头有3-4个能亮,不过都是一会儿上一会儿下的,图像扭曲严重,线路整体在170米以内,近的就20-50米

根据您所述的情况,应该是典型的供电不足造成。 您可考虑:机房AC24V供电,然后每个摄像点处单独变压成AC24→DC12V供电,这样肯定能保证电压正常,且安全可靠。[/quote]

这个正解,估计得自己做个DC-DC了,但是防水和固定就比较麻烦,除非放在摄像头里面,昨天拆了一个,还真是不好拆
12#
发表于 2011-1-30 14:17:46 | 只看该作者
华为代理商
供电部足,确诊完毕。
13#
发表于 2011-2-9 14:26:25 | 只看该作者
华为代理商
防水确实有点麻烦!