空气开关是零线和火线起作用,当两线间电流太大就会自动跳闸,作用和保险丝一样。而漏点保护器是火线起作用,如果人接触火线,那么通过人体和大地构成回路,有额外的电流没有通过零线,里面的电磁装置会自动触发,也会跳闸,马上断电保护人体。这两个装置都是用的电磁原理,其间还包括放大电路。这些内容在高中物理课本都能找到。可以在百度上找这个的原理电路图,一看就明白了。
    空气开关是防止线路短路或者超负荷用的。只要线路短路或者超负荷它就会跳闸,漏电了不会跳闸。而漏电保护器只有漏电的时候会跳闸。超负荷或者短路的时候它不会跳闸。俩个刚好相反。
空气开关:
    空气开关是控制电气回路的分合开关,若以空气为灭弧介质的称空气开关。一般以额定电流(负荷)选择,做为电气回路的总开关使用。
漏电保护器:
    当一个空气开关带有漏电保护功能时,称之为漏电保护开关。如果是一个单单用于漏电保护的电气装置,则称之为漏电保护器。
    判定是否漏电的的原理依据是:流进和流出开关的电流必须相等,否则就判定为漏电。当漏电电流达到和超过一定的程度时,产生保护动作----跳闸。判定的阈值是可以设定的,因为电路就是我们设计的。只是应用时要根据不同的场合,选用不同灵敏度的保护器。
  如果是用于人身安全保护为目的,则漏电电流小于30mA,视为安全,如大于30mA,则视为不安全,将产生保护动作。漏电保护的额定电流30mA的漏电保护器或保护开关,属于同敏度漏电保护器或保护开关。其生产保护动作时间还应在0.1秒以内。这两个参数的选择主要依据是:
30mA:
    人体的感知电流----男为1.1mA女为0.7mA;摆脱电流男为16mA女为10.5mA,儿童要较****为小;在较短时间内危及生命的电流是致使电流,从两个方面理解----一是电流达到50mA就会引起心室颤动,有生命危险,而100mA以上的电流则中心将人致死,30mA以下暂时不会有生命危险。
0.1秒:
    人的心脏每收缩扩张一次有0.1秒的间歇,而在这0.1秒内,心脏对电流最敏感,若电流在这一瞬间通过心脏,即使电流较小,也会引起心脏颤动,造成危险。
但必须注意,通常的漏电保护开关或漏电保护器只适用于工频电源,对其它电源,如直流电源、高频电源是不适用的,千万不能乱用。
    一般来说(在家庭或者酒店。。等),空气开关常用做总开关的,再从它分接到各个漏电开关,每个漏电开关分出去回路。比如厕所回路,厨房回路。。等等。(空开有过流保护短路保护功能 能过流自动跳闸,空开也有漏电型的,也可以做分开关。。漏电开关,它的灵敏,分开可以迅速跳闸,能保护)。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
7#
发表于 2011-9-19 10:14:49 | 只看该作者
华为代理商
学习了。。终于知道2者的区别了
6#
发表于 2011-9-18 22:23:31 | 只看该作者
华为代理商
学习了,谢谢!
5#
发表于 2011-9-3 22:22:37 | 只看该作者
华为代理商
学习了!
4#
发表于 2011-9-3 21:42:09 | 只看该作者
华为代理商
3#
发表于 2011-9-2 16:42:08 | 只看该作者
如果零线电流大于火线0.1A是漏电吗?

我现在就是这种情况,人不在经常自己跳闸
2#
发表于 2011-1-11 09:39:18 | 只看该作者
学习了....

终于知道两者的区别..
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2025-7-20 20:32 , Processed in 0.097551 second(s), 23 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表