水流指示器总是乱报是怎么回事

[复制链接]
11#
发表于 2011-1-22 11:32:13 | 只看该作者
华为代理商
关闭所有信号阀,只开一层的试一下
12#
发表于 2011-1-24 13:48:28 | 只看该作者
华为代理商
学习了。
13#
发表于 2011-2-16 23:25:59 | 只看该作者
华为代理商
学习力
14#
发表于 2011-2-17 13:34:29 | 只看该作者
华为代理商
水流指示器和湿式报警阀都有可能,要仔细检查.
15#
发表于 2011-2-19 19:20:47 | 只看该作者
华为代理商
学习
16#
发表于 2011-2-23 23:09:18 | 只看该作者
楼主 我在做消防保养得时候也碰到过类似的问题 首先确认是否12楼 把12楼信号阀关了 在观察一段时间看末端放水压力是否有变动 这种找漏很烦的  还可以把湿式报警阀上端或者下端关掉 看是楼层的问题还是泵房的问题
17#
发表于 2011-5-2 14:20:37 | 只看该作者
大家好,我初次来到这个论坛,本人作消防工程近15年了,对于这个问题我有我自己的看法,不是所讲的水流指示器乱报,应该来说这种现象比较正常。水流开关多为机械触点,喷淋管网有压力波动(指的是报警阀前的管网如稳压泵工作或喷淋泵工作)就会影响整个管网,整个系统就会出现多处水流开关动作,压力平衡后会逐步恢复,但有些水流指示器复位弹簧时间长了失去弹性,很难自动复位,这是需要人工复位,更换弹簧或润滑机构就能解决,除了那些劣质产品外。
18#
发表于 2011-5-2 15:00:20 | 只看该作者
学习了。
19#
发表于 2011-5-6 08:31:45 | 只看该作者
稳压泵补水时间太长 把电接点压力表上线调低点试试
20#
发表于 2011-5-6 10:10:10 | 只看该作者
1、查管网有无漏水之处(止回阀、湿式报警阀、末端试水,特别是止回阀和湿式报警阀,因为你的情况水力警铃有时也响,我想是不是湿式报警阀密恒压板漏或有渣子呀)。

2、水流指示器老是动要看水流指示器本身有没有问题,有的是调节位置不对引起的