水流指示器总是乱报是怎么回事

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-1-4 09:11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
水流指示器总是乱报,水力警铃还有时乱响。一个综合楼12楼的,已经检查过末端防水已经关严了,这到底是怎么回事,是还有什么地方漏水吗?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2011-1-4 09:51:22 | 只看该作者
华为代理商
检查: 1、未端水流放水阀;  2、安全泄压阀泄漏;  3、主水泵止回阀泄漏;
3#
发表于 2011-1-4 16:50:29 | 只看该作者
华为代理商
还可能是水流指示器本身的质量问题.方便的话放光管网的水更换一个试试。
4#
发表于 2011-1-4 20:18:57 | 只看该作者
华为代理商
检查水压 上下端是否平衡
5#
发表于 2011-1-4 20:51:08 | 只看该作者
华为代理商
我这跟你一样的问题!不过已经解决了,湿式报警阀坏了,漏水,虽然不大,足以触发水力警铃!更换湿式阀或对其维修就OK。
6#
发表于 2011-1-6 13:09:53 | 只看该作者
警铃响肯定压力下降了,水指动作正常的
7#
发表于 2011-1-6 22:56:04 | 只看该作者
学习
8#
发表于 2011-1-12 22:02:46 | 只看该作者
喷淋系统不只一只未端试验阀,除了水在起作用外,水流指示器给设定好!!!
9#
发表于 2011-1-14 13:53:22 | 只看该作者
我补充一点,有可能是恒压泵启动补水,打压后末端的水流指示也会报的.
10#
发表于 2011-1-20 09:32:39 | 只看该作者
还是先看看电方面的问题吧!如果是电路的问题,你拆它不是白折腾了吗?