急需帮助!

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-2-6 21:10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商

我家装修时,打电钻时突然停电, 现检查,家里所有插座的两端都带电,用试电笔测,插座的两孔都带电, 好象都变成了火线,

房间进线的闸刀, 左右两边也都带电,请问如何解决啊? 打电话到供电局,他们派人检查后,说电表是好的, 他们只负责电表的问题,其他的问题,他们慨不负责. 请问现在有无很好的办法? 多谢!急等回复!

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2007-2-6 21:16:47 | 只看该作者
华为代理商

Re:急需帮助!

打电钻时你把零线给打断了,把零线重新接好
3#
 楼主| 发表于 2007-2-6 21:23:14 | 只看该作者
华为代理商

Re:急需帮助!

在哪里找零线呢? 并且打电钻是施工队在厨房打的
4#
发表于 2007-2-6 21:26:43 | 只看该作者
华为代理商

Re:急需帮助!

把孔凿开,就能看见了,把断的线换掉
5#
 楼主| 发表于 2007-2-6 21:36:01 | 只看该作者
华为代理商

Re:急需帮助!

我还是不太明白, 厨房是安塑钢窗打电转固定的, 现在塑钢窗已经安装好了(当时掉电后,为了抢工, 借用了楼下邻居的电将电转打完) 并且水泥也糊了, 我是没有办法再把孔凿开了

假设就算是厨房的零线断了, 那我房间的进线, 怎么两端也都带电? 没有更好的办法吗?

6#
 楼主| 发表于 2007-2-6 21:47:56 | 只看该作者

Re:急需帮助!

除了把孔凿开外,没有别的更好的办法吗?
7#
发表于 2007-2-7 10:24:04 | 只看该作者

Re:急需帮助!

典型的零线断,只要找到钻孔的地方,重新接好线,并做好绝缘处理即可正常!

8#
发表于 2007-2-8 10:51:12 | 只看该作者

Re:急需帮助!

进线的闸刀左右两边都带电,说明在闸刀前零线就断了,要往前找到断点接上,一直找到电表前,一般断点都是在接头处出的故障。如果在电表处有零线,就把从电表到闸刀处的零线换掉,先把闸刀断开,才能知道哪个是零线,也可以根据线色分辨零火线,暖色线为火线(红、黄或黑)。冷色线为零线(蓝、绿),如果一根红一根黑,则黑为零线。

接好零线后,送电如果开关跳闸,证明你钻断电线的地方短路,就只好把墙砸开处理了

9#
发表于 2007-2-8 13:51:57 | 只看该作者

Re:急需帮助!

标准;零线为淡蓝色,火线为黄、绿、红,保护地线为黄绿相间的双色线
10#
发表于 2007-2-9 11:06:01 | 只看该作者

Re:急需帮助!

应该是零线断了,而且断点在刀闸之前。你用电笔测到的零线有电是火线感应产生的,用万用表测下刀闸的两边,电压也就是几十伏或一百多伏,指定达不到220v。