光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3122|回复: 11
打印 上一主题 下一主题

矩阵不能控制高速球

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-12-22 10:14:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
工地上原来是1台64路矩阵,现在甲方要求扩容。我呢就把64路矩阵发到厂家去扩容成96路。时间很快,96路矩阵发来了,于是赶紧装上去。按照原来的设置又重新设置了一遍,发现菜单是能够进得去,就是不能够去控制高速球,于是打电话去厂家按照厂家工程师的指导设置,前段高速球重启还是不行。(这里说明一下,这些高速球之前全部是能够控制的,现在通过DVR还是能够控制的,就是不能通过矩阵、键盘去控制)请问这应该怎么解决?

希望大家能够帮助我一下,现在很无助!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-12-22 12:31:06 | 只看该作者
华为代理商
码分配器
3#
 楼主| 发表于 2010-12-22 14:28:20 | 只看该作者
华为代理商
[quote user="reedy"]码分配器

[/quote]



这个是不需要码分配器的,就3个快球
4#
发表于 2010-12-24 11:52:35 | 只看该作者
华为代理商
新手帮不上忙。。
5#
发表于 2010-12-24 14:30:58 | 只看该作者
华为代理商
同上,新手帮不上忙,。  这帖不错,顶一下, 望哪位老师不吝赐解、
6#
发表于 2010-12-24 21:02:36 | 只看该作者
一个都控制不了的话只能说是矩阵的控制协议 波特率 的问题了,或者你没设置好,看看自己的键盘型号  告诉厂家的技术员 让他们来搞。
7#
发表于 2010-12-26 12:38:23 | 只看该作者
看看你的协议选择正确不。还有就是你的键盘和矩阵的波特率调制正确不。
8#
发表于 2011-1-4 11:56:08 | 只看该作者
新手帮不上忙。。
9#
发表于 2011-1-5 16:42:24 | 只看该作者
那你问一下他们是不是支持你的摄像机协议,波特率 停止位 有没有设置对.
10#
发表于 2011-12-27 19:24:49 | 只看该作者
这个问题好解决,首先看矩阵的协议和波特率,一般我们出场的时候都是派尔高D2400的协议,你先调成9600

还有就要注意球机的地址和矩阵的输入必须一一对应

比如球机里面的地址码是25,视频线就必须接到矩阵输入的25,必须严格对应

还是不行的话就电话我吧,18665916441  谭生  提供产品咨询,技术支持