FC-7448报警主机如何通过编程实现 屏蔽某2个防区!

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-12-4 10:33:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
一共10 个防区 其中9防区和10防区  可能有点小故障  总是报警!如何通过编程屏蔽掉这2个防区。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-12-5 09:05:06 | 只看该作者
华为代理商
简单的很。  你好好看一下说明书,里面应该有个  障碍撤防或者局部撤防。  不知道你用的哪种产品,但是都应该是一样的。要想作假的话你就直接在对射上面吧线路从新接一下  那样就一直不会报警了。呵呵
3#
发表于 2010-12-5 10:25:06 | 只看该作者
华为代理商
9876#0,003900#,00#长按*,好久不用了,你试一下看看。
4#
发表于 2010-12-6 10:59:35 | 只看该作者
华为代理商
有二种方法:

方法一:直接旁路有问题的防区,操作指令:超级用户密码[1234]+[旁路][防区号XXXX]

方法二:直接关闭有问题的防区,操作指令:9876#0 0039 00# 长按*

详解:

进入编程:9876#0

退出编程:按5秒*键。

恢复出厂值:
地址:4058  代码:01#

关闭防区1~8:
地址:0031-0038 代码:00#

启用防9-14
地址:0039-0044 代码:03#