发表于 2010-11-20 21:51:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
松江3102主机 现主机报8回路1号卷帘门模块反馈 时有时无 总之是反复报反馈和反馈恢复 把回路线拆下后测量线间电阻和对地电阻 全部是正常的 (证明8回路线路没问题) 现场将其8-1号的模块拆除后 主机还是断断续续报8-1模块反馈(证明模块没有问题) 然后 本人将8回路回路配置里面总数改为1 拆下8回路 单独带一个设备进行观察 主机未出现异常(由此证明回路板应该没问题) 接下来 我断掉主机电源 将其8回路的总线 拆下 接到一个空着的回路中(24回路) 主机重新开机后 主机报24回路1号模块断断续续反馈  (应该不是重码 从竣工到现在两年了系统运行正常 没人动过 换设备编码出现重码的可能不大  因为是系统正常运行过程中无缘无故的报出来的)终上所述 我想听听各位有啥宝贵意见~
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
 楼主| 发表于 2010-11-20 22:13:43 | 只看该作者
华为代理商
首先声明一点,模块我是找对的 也是拆对的 没犯那种低级失误——拆错模块
3#
发表于 2010-11-21 14:36:49 | 只看该作者
华为代理商
主机是24回路的?8回路的线接在8回路和24回路都有反馈的问题?
4#
发表于 2010-11-21 19:47:23 | 只看该作者
华为代理商

故障

8回路还有1个模块是1号,检查一下8回路的其他模块的地址。
5#
发表于 2010-11-23 09:12:30 | 只看该作者
华为代理商
我遇到过烟感报火警的问题,和你说的类似,后来重新编码重新注册不用原来的号就好了。
6#
发表于 2010-11-23 14:07:15 | 只看该作者
现场将其8-1号的模块拆除后 主机还是断断续续报8-1模块反馈(证明模块没有问题)这就证明了还有一个8-1点
7#
 楼主| 发表于 2010-11-24 22:58:12 | 只看该作者
8回路没有另外一个1号 我说过了 没有重码的可能性 系统运行了两年多 都是正常的 突然报出来的 就算有 怎么又会 一会报 一会不报呢?
8#
 楼主| 发表于 2010-11-24 23:06:55 | 只看该作者
其实我本人猜测是 系统中的设备串号(估计还是设备的硬件问题) 因为我遇到一个消火栓按钮 编码是53号 可是按下去 报出来主机显示居然是61号 串到别的号码上去了 另外一个61号报警是正常的 后来把把那个编码为53号的消火栓按钮换了 就恢复正常了 (之前测试过每个消火栓按钮 主机报警都是正常的)
9#
发表于 2010-11-25 19:36:37 | 只看该作者
不是模块坏了就是重号.
10#
发表于 2010-11-27 04:04:18 | 只看该作者
8回路与另一个回路线有短接