关于消防水泵模拟启动的问题--请教

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-11-18 22:00:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
在调试过程中,经常需要反复启动水泵,在实际操作中,很多时候是使用模拟信号,就是不启动水泵,有电反馈信号回主机。请教各位高手当中的原理,越详细越好。我见过是将保险丝短接,请问原因是?????
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-11-18 22:31:37 | 只看该作者
华为代理商
传说中的水泵电路,有控制回路,有主回路。拉掉主回路的电源,就可以达到你所说的要求了。当然,如果你的主回路跟控制回路的电源分不开的话,自己小改一下柜子,不是很复杂。
3#
发表于 2010-11-19 08:19:03 | 只看该作者
华为代理商
楼上说得没错,我们调试时都是断开主电源就行了,接触器照样动作,有反馈信号。
4#
发表于 2010-11-19 08:40:02 | 只看该作者
华为代理商
一般就是断开水泵电源,就可以了呀.接触器照样工作并有信号反馈的.
5#
发表于 2010-11-19 12:28:41 | 只看该作者
华为代理商
将控制柜的控制回路电源,接在两个主泵的断路器上段,然后断开断路器,就可以采用二次回路进行模拟测试,除了不激励水泵外,其他是一样的。
6#
 楼主| 发表于 2010-11-19 21:28:58 | 只看该作者
我的理解也是这样的,但是现场我看到他们还将几个保险丝短接在一起。
7#
发表于 2010-11-20 21:07:41 | 只看该作者
对 断掉一次回路电源 启用二次回路电源 一般模块的启动和反馈都接的二次线 极少数反馈接的的继电器用的是一次回路电源
8#
发表于 2010-11-21 10:32:53 | 只看该作者
倒是有见过短接保险丝的
9#
发表于 2010-12-3 13:57:01 | 只看该作者
路过
10#
 楼主| 发表于 2010-12-5 21:32:30 | 只看该作者
请问你见过保险丝短接的知道原因吗??