一、 接地电阻的要求: 
1、 电阻要小于4Ω。 
接地电阻的大小可以定义接地电流的大小,接地电阻值越小,接地装置的接地电压值也就越小。这就是说接地电阻值的大小,标志着设备接地性能的好与坏。 
2、 电阻的测量 
接地电阻一般可用电流表—电压表、电桥法、接地电阻测量仪等来测量,目前都采用接地电阻测量仪来进行测量,此方法即简单又方便。 
常用的接地电阻测量仪有ZC-8型和ZC-29型两种。
二、 接地装置的安装 
一般来讲,接地线埋入地下深度不应小于2m。在特殊场所安装接地极时,如果深度达不到2m时应在接地极周围放置食盐8kg、木碳约30kg并加入水,用以降低接地电阻。如果用2根及2根以上的接地极时,各极之间的嗬氩挥π∮?.5m,以减少大地的流散电阻。在有强烈腐蚀性的土壤中,应使用镀铜或镀锌的接地极。同时接地极不得埋设在垃圾层及灰渣层区,敷设在地中的接地极不应涂漆,以免接地电阻过大..
另外: 
方案一:打地桩 
1、在机房附近把4根或更多2.5m的角钢(45mm*45mm)沿直线打入地下离地面80cm处、每根角钢相距2m。 
2、用扁钢(30mm*3mm)将4根角钢串联焊接在一起。 
3、用镀锌扁钢(30mm*3mm)焊接有角钢的任意角作为地线引线引上墙面2m处。 
4、电阻测试仪测量地网阻值小于等于4Ω,否则,加桩或用田字格加以解决。 
5、用25mm平方的铜芯线与地网引线通过铜线鼻接牢引入室内。 
6、接入信号避雷器地线和静电地线。 
方案二:埋紫铜板 
1、机房附近挖250cm*150cm*300cm的深坑,坑底洒一些氯化钠,埋入紫铜板(1500mm*600mm*3mm)。坑深以见水为准,但至少大于200cm。 
2、把扁钢(30mm*3mm)和紫铜板用铜焊锡焊接在一起,引出地面作引线。 
3、把镀锌扁钢和扁钢引线焊接在一起,引出墙面2m处。 
4、测试仪测量地网阻值小于等于4欧姆。 
5、用25mm平方的铜芯线与地网引线通过铜线鼻接牢引入室内。 
6、接入信号避雷器地线和静电地线。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-11-21 16:46:29 | 只看该作者
华为代理商
学习下,这不是电源考试中的接地电阻测试吗
3#
发表于 2010-11-22 15:33:13 | 只看该作者
华为代理商
很好的实践资料。但是有的建筑接地电阻设计值为1欧,实际施工中普遍有很大难度,又该怎么办呢?
4#
发表于 2010-11-30 09:59:41 | 只看该作者
华为代理商
感觉楼主说的是人工接地方法吧。一般建筑物都有防雷接地施工方案。利用建筑物砼柱内的直径大于16的螺纹钢做接地极,接地电阻一般都是不大于1欧姆。
5#
发表于 2010-12-13 23:09:31 | 只看该作者
华为代理商
支持免费
6#
发表于 2011-5-26 16:47:58 | 只看该作者
感谢分享
7#
发表于 2011-5-26 17:21:10 | 只看该作者
谢谢了啊
8#
发表于 2011-5-28 17:27:46 | 只看该作者
感谢分享
9#
发表于 2011-5-28 18:37:41 | 只看该作者
感谢分享
10#
发表于 2011-5-31 09:10:49 | 只看该作者
感谢分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2024-5-6 11:47 , Processed in 0.080896 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表