我做的机房接地方法,大家看看行吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-10-24 10:37:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
首先选个好挖又进的地方,挖长3米,宽1米,深0.8米的沟,放上一根40*3的铜排,加上三代降助剂,用16-25平方铜线引到机房铜汇流排上,把机房内设备、静电地板、顶棚金属板、如果有管道的话全部接到铜汇流排上,这样机房接地就行了。如果怕设备雷击,设备上都安上防雷模块就行了。大家看看这样行吗???
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-10-24 15:56:13 | 只看该作者
华为代理商
学习一下,看看别人怎么说,我也坐等
3#
发表于 2010-10-25 03:41:37 | 只看该作者
华为代理商
摇测一下绝缘电阻,注意机房采用共用接地,电阻应小于等于4欧。
4#
发表于 2011-5-31 11:27:47 | 只看该作者
华为代理商
5#
发表于 2011-6-11 09:53:03 | 只看该作者
华为代理商
横排掩埋不好,最好有个尖端深插入地下
6#
发表于 2011-6-14 01:46:45 | 只看该作者
不行,太浅,如果你必须横排,必须大于1m的深度取点要取横排的三分之二处
7#
发表于 2011-6-18 14:44:48 | 只看该作者
学习了
8#
发表于 2011-6-22 00:41:14 | 只看该作者
防雷是弱项,来学习。
9#
发表于 2011-6-30 22:58:23 | 只看该作者
关于机房防雷接地我来说两句:

一般重要的机房接地阻值都要求≤1Ω,接地方式两种:利用建筑物自然接地体即:结构主筋(屋内或者基础都可行,但是一定远离具有引下功能的柱子,建议在此柱子的下一个或者上一个),新作人工接地。

新作人工接地一般采用热镀锌材料,水平接地热镀锌扁钢(厚度>4mm,截面积>100mm2),垂直接地极热镀锌角钢(厚度>3.5mm)、热镀锌钢管(壁厚>3.5mm)、热镀锌圆钢(直径>19mm)。垂直接地极长度为2.5m(可因地制宜适当减少或增多),间距为长度2倍。

关与降阻剂的敷设是有技巧的,否则的话会对接地材料造成加速腐蚀,缩短寿命。

引上线一般采用2根25mm2BVR线连接。(线缆与钢材最好选择热熔焊接,完全可以避免接触电阻或者松动,因为雷电流泄放瞬间有机械效应)。

机房内部按照机房的大小或者设备布局设置”S“或者”M“型均压带,所有设备、不带电的金属体、机柜、上下水管、暖气管道、金属门窗、防静电支架等就近可靠接地,部分高频设备采用至少2根不等长接地线连接。机房内工作地、防雷地、保护地、屏蔽地严格分开使用,但还必须可靠电气连接。设备接地考虑雷电流协防的均衡、均压等因素

所有进出机房的线路必须加装适配的电涌保护器(SPD)。

根据机房设备的重要性,做好空间屏蔽。
10#
发表于 2011-7-13 17:13:26 | 只看该作者
请问下,接地的话,直接在机房室外墙面下打入2米左右的“铜包钢接地棒”作为垂直接地,可不可以啊?一根够不够?